Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Как подключить два независимых контроллера (Allen Bradley)

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
Bauka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 07:26
Ф.И.О.: Серикбаев Бауыржан Сакенович

Как подключить два независимых контроллера (Allen Bradley)

Сообщение Bauka » 24 июн 2016, 06:59

Добрый день!!!
Есть два контроллера control logix 1756-L55M13 выполняют одну и ту же функцию (сбор информации, обработка данных, регистрация). При выходе из строя первого контроллера, второй должен принять работу первого (переключится). Возможно ли это? Если да, существует ли варианты этого переключения?Заранее спасибо!!!


CaHeK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 10:10
Ф.И.О.: Александр
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 1 раз

Как подключить два независимых контроллера (Allen Bradley)

Сообщение CaHeK » 24 июн 2016, 08:10

Непонятно, насколько Вы хотите зарезервировать систему. Резервирование предполагается только на уровне CPU?
Тогда я это себе представляю так: используете 1756-RM в обоих шасси с CPU и 1756-CN2R для подключения к ControlNet. А вообще нужна структура АСУТП, иначе непонятно.

Для автономного и резервированного управления могут быть
использованы модули 1756-CN2R серии B. Для автономного управления
требуется только один комплект модулей. Для резервированного
управления два шасси ControlLogix заполняются идентичными парами
модулей, называемыми партнерами. Шасси, выполняющее активное
управление, называется первичным шасси, а модули в данном шасси
называются основными модулями. Другие шасси называется вторичными
шасси, а модули в шасси называются вспомогательными модулями.

Более подробную информацию о резервировании см. в «ControlLogix
Enhanced Redundancy System User Manual» (Руководство пользователя
по системе резервирования ControlLogix), публикация 1756-UM523F.


Есть ещё такой документ. И такой. Здесь стр.8 посмотрите. Изучайте.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Как подключить два независимых контроллера (Allen Bradley)

Сообщение Ryzhij » 24 июн 2016, 10:39

Разумеется, что использование специальных систем резервирования даёт более быстрые результаты, но если "мсье знает толк в извращениях", то есть ещё один метод, программный.
Об этом - здесь
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр