Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Реле протока для CIP

КИП и датчики
Аватара пользователя

Автор темы
and909
частый гость
частый гость
Сообщения: 442
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:20
Ф.И.О.: Андрей Шавшуков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Реле протока для CIP

Сообщение and909 » 08 июн 2016, 10:45

Приветствую!

Ищу датчик протока для СИП мойки.

Условия: растворы азотной кислоты и каустика до 2%, температура до 85 градусов.

Нужен дешевый и надежный :ges_hmm:

Тему 6и летней давности здесь нашел, может что новенького появилось.
Я ленивый: делаю быстро, чтобы отстали и качественно, чтобы не переделывать.

Аватара пользователя

Автор темы
and909
частый гость
частый гость
Сообщения: 442
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:20
Ф.И.О.: Андрей Шавшуков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Реле протока для CIP

Сообщение and909 » 09 июн 2016, 09:22

Вот такого Turk`а нашел:

Снимок Turk.JPG

Просят 300Е без НДС.
У IFM аналоги дороже.
Кто юзал?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Я ленивый: делаю быстро, чтобы отстали и качественно, чтобы не переделывать.

Аватара пользователя

erv_asutp
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
Ф.И.О.: Ефименко Роман Владимирович
Откуда: Днепропетровск
Поблагодарили: 7 раз

Реле протока для CIP

Сообщение erv_asutp » 09 июн 2016, 14:35

Такие еще есть. Цену не скажу, сам пока не знаю.
http://www.kobold.com/ru/product/detail ... KAL-D.html


Теперь знаю))
Добрый день!

Срок поставки 8-9 недель,

Стоимость в районе 700-800 Евро в зависимости от комплектации.

Аватара пользователя

Barsik
освоился
освоился
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Ф.И.О.: Корнеев Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Реле протока для CIP

Сообщение Barsik » 10 июн 2016, 15:48

and909 писал(а): Вот такого Turk`а нашел:


Бее.. Все датчики калориметрического типа не годятся для CIP. Потому как страшно глючат при резкой смене температур, что на мойке в полный рост есть. Только механический флажковый.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.

Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 21:45
Ф.И.О.: Воробьев Александр
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Реле протока для CIP

Сообщение aranea » 10 июн 2016, 18:07

на какое давление и границы расхода?
ставили один из таких на контроль протока воды на уплотнение насосов, замечаний нет
там диафрагма, возвратная пружина и геркон
http://www.barksdale.de/en/products/section/flow/mechanical-flow-sensors/
Изображение
Изображение

Аватара пользователя

Автор темы
and909
частый гость
частый гость
Сообщения: 442
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:20
Ф.И.О.: Андрей Шавшуков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Реле протока для CIP

Сообщение and909 » 10 июн 2016, 19:09

aranea, на Ду80 и гигиеническое исполнение мало похоже.

Barsik писал(а):Все датчики калориметрического типа не годятся для CIP... Только механический флажковый.

Ссылку можете дать?
А то мне все только латунные для ЖКХ попадаются.
Я ленивый: делаю быстро, чтобы отстали и качественно, чтобы не переделывать.


Универсал
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 22:42
Ф.И.О.: Евгений
Поблагодарили: 8 раз

Реле протока для CIP

Сообщение Универсал » 11 июн 2016, 09:45

Любой счетчик для агрессивных жидкостей с имульсным выходом + реле времени с функцией BE.
http://profsector.com/reference-data/16 ... le-vremeni

Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 21:45
Ф.И.О.: Воробьев Александр
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Реле протока для CIP

Сообщение aranea » 11 июн 2016, 10:15

and909, какой вопрос, такой и ответ ;)
Изображение

Аватара пользователя

Barsik
освоился
освоился
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Ф.И.О.: Корнеев Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Реле протока для CIP

Сообщение Barsik » 11 июн 2016, 14:47

Например http://pes-rus.ru/goods/goods/1585

То что присоединение не гигиеническое для мойки как то пофиг. Например альфа лаваль ставит на мойке поплавковые датчики уровня и не переживает по этому поводу.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.


Вернуться в «КИП и датчики»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Yukr и 1 гость