18.11.2017 форум перенесён на другой хостинг. О замеченых глюках просьба сообщать администраторам.
-----
На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

Хозрасчет

Метрология, КИП и датчики

Автор темы
Technic4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Хозрасчет

Сообщение Technic4 » 30 май 2016, 14:59

Необходимо разработать аналогичный документ:
https://yadi.sk/i/V8vnhPQOs7fFV

Вопрос, откуда взять значения:
Для жидкости:
- расчетная рабочая температура Tр
- температурный коэффициент объемного расширения Bx
Для газа:
- расчетная рабочая температура Tр
- расчетное рабочее давление Pр

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1239
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 37 раз

Хозрасчет

Сообщение hell_boy » 30 май 2016, 21:44

На каждый расходомер заполняется опросный лист, там эти параметры должны быть обязательно. Коррекция расхода предназначена как раз для того, чтобы расчетом компенсировать погрешности измерений из-за отклонений температуры и давления. Bx - из справочника физических свойств жидкости.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Автор темы
Technic4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Хозрасчет

Сообщение Technic4 » 02 июн 2016, 06:40

Спасибо. Вопрос закрыт.