Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Связь с Modicon Premium

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
konst
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 май 2016, 21:55
Ф.И.О.: Константин
Благодарил (а): 2 раза

Связь с Modicon Premium

Сообщение konst » 12 май 2016, 00:27

Всем здравствуйте! Прошу помощи в установке связи и заливке конфигурации в ПЛК TSX 582823. Ранее работал с другими ПЛК, cо Шнайдером сталкиваюсь впервые. Имеется собственно сам ПЛК с установленными модулями, кабель TSXPCX1031 и софт PL7 Pro 4.5. ПЛК не новый, уже работал, появилась необходимость использовать его для другого тех. процесса.
При включении на процессоре мигает красный индикатор ERR и желтый TER. Судя по документации, мигание ERR означает что ПЛК не сконфигурирован. Переключатель на коробочке шнура установлен в положение 2(TER DIRECT). Параметры COM-порта идентичны настройкам оного конфигурации Unitelway в Drivers Manager - скорость 19200, 1 стоп-бит, нечет. Адрес оставил по умолчаню - SYS. В окне PL7 жмем PLC -> Connect, после чего на которое время окно зависает, потом сообщение: No possible to establish the physical link with PLC address SYS via driver UNTLW01.
Может ли быть засада в том, что раньше данный ПЛК получал через порт TER данные от приборов Овен по RS-485?


PLC support
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 13:51
Ф.И.О.: Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Связь с Modicon Premium

Сообщение PLC support » 12 май 2016, 08:58

привет, порт на Premium в любом случае RS485. В driver manager можно протестировать соединение с процессором, когда заработает, тогда и с PL7 получится.


leon78
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:06
Ф.И.О.: U.L.A.
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Связь с Modicon Premium

Сообщение leon78 » 12 май 2016, 09:39

С Премиумом сталкивался один раз. С панелями, поддерживающими расширение, может быть проблема - если не стоят терминаторы, то связи с контроллером не будет.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.


Автор темы
konst
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 май 2016, 21:55
Ф.И.О.: Константин
Благодарил (а): 2 раза

Связь с Modicon Premium

Сообщение konst » 12 май 2016, 10:04

Спасибо за подсказки. Корзина не поддерживает расширение, так что с этим проблем быть не должно. В Driver Manager связь есть, во вкладке XWAY Test после нажатия кнопки Connect показывает State : Connected. При этом Remote Address выставлен 0.254.0. Пытался менять адрес вместо установленного по умолчанию SYS в пункте PLC -> Define PLC Address, но пока безуспешно. Пытаюсь разобраться в мануалах с системой адресации Unitelway, пока не помогает. Если кто может, ткните носом.)))


Автор темы
konst
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 май 2016, 21:55
Ф.И.О.: Константин
Благодарил (а): 2 раза

Связь с Modicon Premium

Сообщение konst » 14 май 2016, 00:10

Зашел в тупик. Как понял из документации, адрес в PLC -> Define PLC Address может быть SYS и при этом должно все подключаться. но не подключается. при этом в Drivers Manager, как я ранее писал, подключение есть...


PLC support
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 13:51
Ф.И.О.: Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Связь с Modicon Premium

Сообщение PLC support » 20 май 2016, 13:28

Не знаю есть ли в PL7 режим симулятора, но проверь, что ты пытаешься подключиться к процессору, а не симулятору.


Автор темы
konst
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 май 2016, 21:55
Ф.И.О.: Константин
Благодарил (а): 2 раза

Связь с Modicon Premium

Сообщение konst » 20 май 2016, 15:11

Спасибо, разобрались. Проблема в ПЛК была. Оказывается, шкаф с контроллером около трех лет провел практически на улице, в морозы и т.д. Пока заменили другим ПЛК.


Вернуться в «Средний уровень автоматизации»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей