Потребление цеха


Автор темы
washer
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 12:49
Имя: Ос Д С

Потребление цеха

Сообщение washer » 27 апр 2016, 07:04

Здравствуйте, вопрос по выделенной мощности на цех. По договору с энергоснабжающей организацией на цех выделено 60 кВт мощности. Вопрос, это считается средняя мощность за какой-то период или мгновенная. В цехе стоит пресс, который пока холодный потребляет 40 кВт, но после разогрева (около 10 мин) потребление падает в 2 раза. Вот если во время прогрева (10 мин) потребляемая мощность будет превышать выделенную, будет ли за это штраф?


Dmitry Isaev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 5 раз

Потребление цеха

Сообщение Dmitry Isaev » 27 апр 2016, 07:46

думаю вам квалифицированно ответят на этом форуме http://www.energotrade.ru/forum.aspx?g=topics&f=8
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2710
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 34 раза

Потребление цеха

Сообщение Никита » 27 апр 2016, 13:00

Сначала вопрос технический. На основании этой мощности (по техусловиям) выбирается вводной аппарат защиты, счетчик и фидер.
Смогут ли они без последствий и отключений пережить режим перегруза.
Второй, тоже технический - а сможет ли энергосбыт вообще отловить это превышение? Чей счетчик и какие данные передаются? Ибо по показаниям индукционного увидеть 10-минутную перегрузку нереально. С электронного надо вынимать трехминутные архивы, а они хранятся недолго.
Вообще, что именно в ТУ и договоре написано?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8722
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 102 раза
Контактная информация:

Потребление цеха

Сообщение TEB » 27 апр 2016, 13:16

Никита писал(а):Источник цитаты Вообще, что именно в ТУ и договоре написано?

Это очень правильный вопрос.

Как правило, мощность присоединения это техническое ограничение (либо Вас отсекут при перегрузке, либо скажут "аяяй" если потребите больше ибо другим нехватает). А чтобы этого не произошло - это Ваша, как потребителя, забота.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.