На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Проблема с уровнемеров LevelFlex FMP-51

Метрология, КИП и датчики

Автор темы
omni
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 апр 2016, 12:03
Имя: Bauka
Благодарил (а): 1 раз

Проблема с уровнемеров LevelFlex FMP-51

Сообщение omni » 22 апр 2016, 13:59

Во время откачки с резервуара на уровне 43см нефти пропадает уровень жидкости и показывает 10см воды. Сенсор не достает до дна примерно 5-6см. Раздел фаз в датчике включен. Модель Endress+Hauser FMP-51. В чем может быть причина?

Аватара пользователя

ZZlobny
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
Имя: Григорчук Виталий Игоревич
Поблагодарили: 1 раз

Проблема с уровнемеров LevelFlex FMP-51

Сообщение ZZlobny » 25 апр 2016, 23:08

Сложно указать на определенную причину по вашим данным. Для приборов такого типа необходимо наблюдать эхосигнал - чтобы смотреть, куда дальше копать. К производителю пробовали обращаться - чего говорят?