Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Плавный пуск – почему сгорели предохранители, время остывания???

Аватара пользователя

Автор темы
hardwareprojectspro
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 17:53
Ф.И.О.: Александр
Откуда: Украина, Киев
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Плавный пуск – почему сгорели предохранители, время остывания???

Сообщение hardwareprojectspro » 20 апр 2016, 16:55

Два раза запускали плавный пуск 3RW44 43 (203A) (время между пусками ~ 10 min)

Первый пуск прошел отлично,
Во время второго пуска сгорели два предохранителя 3NE1227-2 (250A, gR, Size NH1).

Почему не понятно..
По характеристике предохранителя видно, что при токе 900A (максимальный ток который был у нас), предохранитель должен был сгореть через ~14sec., а по факту сгорел через 2sec.
Коротного замыкания не было.

Почему перегорели предохранители?

Думаю что они не успели остыть…тогда вопрос а
сколько времени им нужно для остывания

В приложении видео запуска плавного пуска...

[+]
Изображение





Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 890
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Ф.И.О.: Виталий
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 15 раз

Плавный пуск – почему сгорели предохранители, время остывания???

Сообщение Madwolf » 24 апр 2016, 20:26

Здравствуйте.
Время пуска судя по видео 25-30 секунд. График перегорания ничего не даст, нужно считать энергию (I2t) которая требуется для перегорания плавкой вставки. Тем более, что судя по документации на привод, рекомендуют предохранители минимум 315 А.
Снимок.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

Автор темы
hardwareprojectspro
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 17:53
Ф.И.О.: Александр
Откуда: Украина, Киев
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Плавный пуск – почему сгорели предохранители, время остывания???

Сообщение hardwareprojectspro » 27 апр 2016, 20:30

да то что рекомендуют 315A это так...
но с таким же вопросом я обращался на тех.поддержку сименс (по плавным пускам), они сказали что и эти предохранители 250A должны были держать ток дольше (сгорели раньше) и перенаправили на тех.поддержку по предохранителям...ну а те обратно к плавному пуску...
вообщем так и не понятно почему сгорели предохранители, точнее не понятно почему за такое короткое время (при отсутствии к.з.) они сгорели....

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7908
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 66 раз
Контактная информация:

Плавный пуск – почему сгорели предохранители, время остывания???

Сообщение TEB » 27 апр 2016, 23:02

hardwareprojectspro писал(а):Источник цитаты но с таким же вопросом я обращался на тех.поддержку сименс (по плавным пускам), они сказали что и эти предохранители 250A должны были держать ток дольше (сгорели раньше) и перенаправили на тех.поддержку по предохранителям...ну а те обратно к плавному пуску...

В техподдержке Сименса тоже работают люди, а не боги. Нормальная техподдержка должна была сказать что предохранители занижены и поэтому никакого точного ответа и быть не может. И это жирный минус этому саппорту: и юзера оставил озадаченным, и соседей напряг.

hardwareprojectspro писал(а):Источник цитаты вообщем так и не понятно почему сгорели предохранители,

Действительно, почему же они сгорели..... :ges_hmm:

И биться над этим вопросом можно бесконечно. Можно даже найти ответ, совершенно точный, и настолько же бесполезный.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
hardwareprojectspro
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 17:53
Ф.И.О.: Александр
Откуда: Украина, Киев
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Плавный пуск – почему сгорели предохранители, время остывания???

Сообщение hardwareprojectspro » 28 апр 2016, 15:54

Как по Вашему мнению сколько должны остывать предохранители, как это посчитать???


Вернуться в «Электропривод»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей