IEC60870-5-101/104


Автор темы
Arty17
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 16:27
Ф.И.О.: Artamonov Alexey

IEC60870-5-101/104

Сообщение Arty17 » 25 мар 2016, 16:37

Доброго времени суток! Помогите расшифровать пакеты:

МЭК-101
IEC101M[19:102] T 16 73 102 175 22
IEC101M[19:102] R 16 11 102 113 22
IEC101M[19:102] R 104 8 8 104 8 102 70 1 4 102 0 0 31 22
IEC101M[19:102] T 104 14 14 104 83 102 103 1 6 102 0 150 58 17 17 4 7 14 152 22

МЭК-104
104S[0] 12:52:57.628845 10.72.41.212 <- 104 04 07 00 00 00
104S[0] 12:52:57.628949 10.72.41.212 -> 104 04 11 00 00 00
104S[0] 12:52:58.036797 10.72.41.212 <- 104 14 00 00 00 00 100 01 06 00 01 00 00 00 00 20
104S[0] 12:52:58.276925 10.72.41.212 -> 104 14 00 00 02 00 100 01 07 00 01 00 00 00 00 20

Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Ф.И.О.: Гринев Эдуард Владимирович
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 37 раз
Контактная информация:

IEC60870-5-101/104

Сообщение CHANt » 26 мар 2016, 01:50

Трассировку лучше выводить в HEX формате, затем - мы должны догадываться какие настройки протокола у Вас задействованы? Не балансный или балансный и.т.п.
Расшифровка 101 дальше по аналогии:
[+]
МЭК-101IEC101M[19:102] T
16 кадр фиксированной длины, начинающийся байтом START1 = 10h
73 Байт управления DIR=0, PRM=1, FCB=0, FCV=0, FC=9 (Запрошенные данные недоступны)
102 Байт адреса станции=66
175 байт контрольной суммы
22 стоп-байт END = 16h

IEC101M[19:102] R
16 START1 = 10h
11 Байт управления DIR=0, PRM=0, FCB=0, FCV=0, FC=B (статус канального уровня)
102 Байт адреса станции=66
113 байт контрольной суммы
22 стоп-байт END = 16h

IEC101M[19:102] R
104 кадр переменной длины, начинающийся байтом START2 = 68h
8 Длина ASDU
8 Длина ASDU
104 кадр переменной длины, начинающийся байтом START2 = 68h
8 Байт управления DIR=0, PRM=0, FCB=0, FCV=0, FC=8 (Пользовательские данные)
102 Байт адреса станции=66
70 Тип ASDU
1 Классификатор переменной структуры, SQ
4 Причина передачи (T=рабочая передача, P/n=положительное подтверждение, СОТ=4)
102 Байт адреса станции=66
0 Адрес объекта
0 Элемент информации
31 байт контрольной суммы
22 стоп-байт END = 16h

IEC101M[19:102] T
104 кадр переменной длины, начинающийся байтом START2 = 68h
14 Длина ASDU
14 Длина ASDU
104 кадр переменной длины, начинающийся байтом START2 = 68h
83 01010011 Байт управления DIR=0, PRM=1, FCB=0, FCV=1, FC=3 (Пользовательские данные)
102 Байт адреса станции=66
103 Идентификатор типа данных
1 Классификатор переменной структуры, SQ
6 Причина передачи (T=рабочая передача, P/n=положительное подтверждение, СОТ=6 активация)
102 Байт адреса станции=66
0 Адрес объекта старший байт
150 Адрес объекта младший байт
58 Элемент информации смотри номер идентификатора типа данных и расшифровывай в ГОСТ 101
17 Данные
17 Данные
4 Данные
7 Данные
14 Данные
152 байт контрольной суммы
22 стоп-байт END = 16h
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Почти все начальники - дилетанты." © цитата из поста hell_boy )))


Автор темы
Arty17
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 16:27
Ф.И.О.: Artamonov Alexey

IEC60870-5-101/104

Сообщение Arty17 » 26 мар 2016, 14:48

Спасибо, очень помогли!