Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Sitrans LG250

КИП и датчики

Автор темы
Taugul
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
Ф.И.О.: Нестеренко Андрей

Sitrans LG250

Сообщение Taugul » 20 мар 2016, 07:57

Имеется два трансмиттера Siemens.
Волновой уровнемер Sitrans LG250 и Датчик давления Sitrans Р. Оба подключены к HART модулю Аллен Бредли 1756sc-IF8H, который одновременно считывает как аналог 4-20, так и HART.
Так вот датчик давления считывается и по 4-20, и по HART, а уровнемер LG250 нет. Данные передаются только 4-20. По протоколу HART планируется считывать информацию разделения межфаз.
Hart 475 видит оба датчика.


Автор темы
Taugul
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
Ф.И.О.: Нестеренко Андрей

Sitrans LG250

Сообщение Taugul » 28 мар 2016, 07:09

Набрал ведро воды, погрузил конец зонда/штыря, харт данные пошли. Получается без среды LG250 по HART протоколу информации не выдаёт. Бред какой то, но факт!


dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Ф.И.О.: Гореев Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз

Sitrans LG250

Сообщение dimagoreev » 28 мар 2016, 09:44

А на сухую без воды по ХАРТ что показывает он ?


Автор темы
Taugul
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
Ф.И.О.: Нестеренко Андрей

Sitrans LG250

Сообщение Taugul » 28 мар 2016, 09:47

В том то и дело что на сухую не показывает ни чего, ни таг ни ID, ни чего. Отписался в Сименс, молчат как рыбы)


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Sitrans LG250

Сообщение Ryzhij » 28 мар 2016, 18:28

А датчик точно на 4-20 сконфигурирован, а не на 0-20 ?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Taugul
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
Ф.И.О.: Нестеренко Андрей

Sitrans LG250

Сообщение Taugul » 29 мар 2016, 06:57

), точно 4-20. Когда начал разбираться, естественно проверил конфигурацию. Сименс единственно что сказали, так это то что - это не нормально! Собственно как я вышел на "ведро воды. Зашёл в режим модуляции, задал уровень-проценты по PV, и данные пошли, точные данные, то есть имитация среды действует. Жду от Сименса комментарий, они сказали что прибор новый.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Sitrans LG250

Сообщение Ryzhij » 29 мар 2016, 07:47

Taugul писал(а):Источник цитатыЖду от Сименса комментарий, они сказали что прибор новый.
Тогда, может, "новыми" деньгами возьмут, а "старые" вернут? ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Taugul
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
Ф.И.О.: Нестеренко Андрей

Sitrans LG250

Сообщение Taugul » 29 мар 2016, 07:53

Ну для компании это выход) а мне так забава :lol:


Вернуться в «КИП и датчики»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей