Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме. См. Правила, п.2.d.

F.A.Q. по контроллерам Multi-Line для параллельной работы (AGC-2хх, AGC-3, AGC-4, PPU, PPM, GPU, GPC, BGC, MDR)

Контроллеры управления агрегатами типа CGC, GC-1F, AGC, GCU, ECU, PPU, GPU, GPC, PPM

полезен ли этот материал?

да
2
100%
нет
0
Голосов нет
 
Всего голосов: 2

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 8121
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 84 раза
Контактная информация:

F.A.Q. по контроллерам Multi-Line для параллельной работы (AGC-2хх, AGC-3, AGC-4, PPU, PPM, GPU, GPC, BGC, MDR)

Сообщение TEB » 11 мар 2016, 17:13


Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 8121
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 84 раза
Контактная информация:

4. Включение генератора на шины через повышающий трансформатор

Сообщение TEB » 11 мар 2016, 17:32

Включение генератора на шины через повышающий трансформатор - стандартная функция всех контроллеров Multi-Line. Такой режим неоднократно использовался на разных объектах и с разными контроллерами. См.ответ 4 в этой же теме.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 8121
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 84 раза
Контактная информация:

2. Работа со старой утилитой USW версии 1.х

Сообщение TEB » 27 апр 2016, 14:55

Утилита USW версии 1.х понадобится для работы с контроллерами первой серии Multi-Line, большинство из них уже снято с производства.

[+] Пример. Чтение настроек из контроллера BGC
Пример. Чтение настроек из контроллера BGC

Инструмент "пакетное чтение/запись" в утилите USW версии 1.х отсутствует, поэтому все необходимые параметры контроллеров следует читать и записывать по отдельности. Кроме того, контроллеры старых образцов, которые работают с утилитой USW версии 1.х, имеют меньше параметров, чем более новые контроллеры, работающие с утилитой USW версии 3.х

Для сохранения полной информации о контроллере, необходимо вычитать:
  • Конфигурацию дисплеев контроллера;
  • Конфигурацию входов;
  • Конфигурацию выходов (некоторые контроллеры);
  • Конфигурацию блокировок (Ihnibits);
  • Параметры контроллера
  • Тексты переводов (если они есть).

Каждая из этих групп вычитывается из контроллера отдельной командой и сохраняется на диск также отдельной командой и отдельным файлом.

ВНИМАНИЕ! Кнопки "прочитать", "записать" и "сохранить" в утилите USW относятся только к тем настройкам, которые Вы непосредственно видите в текущем окне утилиты!

Важными для правильной работы контроллера являются:
  • конфигурация входов;
  • конфигурация выходов;
  • конфигурация блокировок (INHIBITS), если она есть в контроллере;
  • параметры.
Без остальных параметров контроллер будет нормально работать, но возможно не совсем корректное отображение информации на дисплее.

Конфигурация дисплеев, входов/выходов и блокировок может быть прочитана после вызова соответствующего окна настройки.
Например, для чтения конфигурации входов, необходимо:

открыть окно настройки входов
01.png


в открывшемся окне нажать кнопку "прочитать из контроллера"
02.png


нажать кнопку "сохранить на диск"
03.png


в стандартном окне сохранения файла, задать имя файла и его расположение и нажать кнопку "сохранить".
04.png


Обратите внимание на то, что таким образом вы сохранили только конфигурацию входов, поскольку в окне настройки входов/выходов была активна вкладка "входы". Чтобы сохранить конфигурацию выходов (если это возможно для Вашего контроллера) сначала перейдите во вкладку "выходы", а затем произведите чтение настроек и их сохранение.
05.png


В окне конфигурации дисплеев кнопка "прочитать" отсутствует - конфигурация дисплеев читается из контроллера автоматически при подключении к нему. Тем не менее, кнопка "сохранить" запишет эти настройки в файл.

Параметры и переводы контроллера можно получить из контроллера и сохранить в соответствующей вкладке утилиты.
Для чтения параметров:

перейдите во вкладку "параметры":
06.png


нажмите кнопку "читать из устройства"
07.png


после чтения параметров (когда Вы их увидите на экране), нажмите кнопку "сохранить" и задайте имя и расположение файла:
08.png


Аналогичным способом можно прочитать и сохранить настройки переводов.

В результате чтения всех настроек контроллера, у Вас должно быть сохранено на диске несколько файлов:
09.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 8121
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 84 раза
Контактная информация:

3. Проблемы при распределении реактивной мощности

Сообщение TEB » 16 сен 2016, 11:35

Отсутствие распределения реактивной мощности между генераторами в автономной электростанции говорит о неправильной настройке регуляторов напряжения и стыковки с ними.

Для решения проблемы рекомендуется:
  1. Запустить генератор и, не включая на шины (на холостом ходу), в режиме полу-авто убедиться в том, что контроллер нормально управляет напряжением. Для этого можно просто изменять номинальное напряжение в параметре 6004 (с дисплея или из утилиты USW) в диапазоне примерно от 90 до 110 % от номинального (например от 370 до 430 вольт при номинальном 400 вольт) - фактическое напряжение генератора должно меняться вслед за уставкой и притом достаточно быстро (не более секунды). При этом, при изменении напряжения от 90 до 110% выход регулятора должен меняться в диапазоне от 0 до 100%, при номинальном напряжении выход должен быть близок к 50% или равен ему. Если это не так - необходимо проверить стыковку контроллера с регулятором напряжения, подстроить диапазон выхода, возможно придется подстроить регулятор напряжения. Процедура и цель настройки описана в нашей инструкции по настройке начиная со страницы 24. Инструкция есть на нашем сайте: https://dvk-electro.ru/06powerStation/c ... _v-011.pdf
  2. Проверить и установить статизм по напряжению генератора. Эта процедура также описана в инструкции на странице 27.
  3. Проделать эти процедуры с каждым генератором в электростанции поочередно.
  4. При нормальной управляемости регулятором напряжения (проверка п.1) и наличии статизма (проверка п.2) остаётся только включить генератор на параллельную работу и подстроить те самые коэффициенты по распределению реактивной мощности: параметры 2661, 2662. Параметр 2663 в подавляющем большинстве случаев должен быть равен нулю.

В случае когда контроллер не управляет напряжением генератора вовсе, п.1 и п.4 можно просто пропустить. В этом случае реактивная мощность должна распределяться за счёт статизмов регуляторов напряжения или за счёт уравнительных связей между регуляторами напряжения, либо под управлением сторонних устройств, если таковые есть.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 8121
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 84 раза
Контактная информация:

4. Фазовый сдвиг повышающего трансформатора

Сообщение TEB » 04 окт 2016, 16:05

Речь идёт о подключении генератора к шинам через трансформатор. Например, номинальное напряжение генератора 400 В, номинальное напряжение на шинах 10 кВ, установлен измерительный трансформатор на стороне шин.
AGC step-up.png


[+] Компенсация фазового сдвига силового трансформатора
По поводу компенсации фазового сдвига - посмотрите пожалуйста справочник разработчика AGC на странице 159 и далее - http://109.238.53.160//Publication/Down ... 1240400_UK
Там есть наглядные иллюстрации. В частности, угол фазового сдвига отсчитывается против часовой стрелки, точка отсчёта - векторная диаграмма напряжения шин (насколько диаграмма генератора повёрнута против часовой стрелки относительно диаграммы шин). Например, случай на странице 161 показан наиболее часто встречающийся случай, одиннадцатая группа (поворот на 30 градусов). В параметре 9140 необходимо указать, на какой угол необходимо повернуть диаграмму генератора, чтобы получить синхронное включение - то есть, надо указать величину, противоположную по знаку углу поворота диаграммы генератора относительно шин. То есть для 11 группы это величина -30 градусов. Теперь, главное, чтобы европейская нумерация этих групп сдвига и российская - совпадали, потому что контроллер сделан по европейским стандартам.


[+] Компенсация измерительного трансформатора
Параметры 6051 и 6052 задают только параметры измерительного трансформатора со стороны шин, поэтому в них Вы просто указываете паспортные данные Вашего измерительного трансформатора в этой точке, например: 10500 вольт в 6051 и 100 вольт в 6052.
Параметры силового трансформатора в явном виде нигде не названы, но они определяются по номинальным параметрам 6004 (номинальное напряжение генератора) и 6053 (номинальное напряжение на шинах). Контроллер всегда определяет наличие силового трансформатора по этим параметрам, просто деля значение в параметре 6053 на значение в параметре 6004. Если Вы задаёте ном.напряжение генератора 400 вольт, а ном.напряжение шин 10000 вольт, то контроллер автоматически увидит наличие трансформатора 10/0,4 кВ.
При этом параметры измерительного и параметры силового трансформатора друг с другом не связаны, то есть силовой трансформатор у Вас может быть 10/0,4 кВ, а измерительный например 10,5/0,1 кВ - если Вы корректно зададите в контроллере эти параметры (для силового - в 6004 и 6053; для измерительного - в 6051 и 6052) трансформаторов, то все измерения будут корректны и на дисплее контроллера Вы увидите напряжение шин 10000 В.


Важное замечание !!!
Обратите внимание на то, что измерения генератора подключены напрямую к контроллеру, а измерения шин - через измерительный трансформатор. Измерительный трансформатор сам по себе может поворачивать фазу напряжения. Этот возможный угол поворота также надо учесть при задании поправки в 9140.

[+] Способ проверки синхронизма до включения.
Во-1-х, наверняка есть выключатель на низкой стороне генератора, пусть даже ручной. Можно отключить его, включить выключатель на стороне 10 кВ и проводить контроль синхронизма на отключенном выключателе 0,4 кВ. Возможно, придется временно перенести цепи измерения напряжения генератора, если они у Вас подключены после этого выключателя на стороне 0,4 кВ (должны быть подключены до выключателя). Если это невозможно, то придётся проводить измерения на выкаченном выключателе 10 кВ при помощи УВНов, что довольно опасно (однако такие измерения проводились)
Во-2-х, в контроллере есть режим статической синхронизации без включения выключателя. В этом режиме контроллер подгоняет фазу напряжения генератора к фазе напряжения шин и, не давая команды на включение, поддерживает генератор в таком состоянии, следуя за напряжением сети (две диаграммы - генератора и сети - как-бы приклеиваются друг к другу). В таком положении генератор может находиться сколь угодно долго - Вы наверняка успеете сделать все замеры. Чтобы попасть в этот режим, надо включить статическую синхронизацию в параметре 2000 и запретить включение выключателя при статической синхронизации в параметре 2035. В этом режиме достаточно дать команду на синхронизацию, дождаться пока на дисплее контроллера указатель синхронизма попадёт в положение, соответствующее синхронизму, и проверить в таком положении синхронизм уже фактически - замерами на отключенном выключателе. Включение выключателя при этом рекомендуется заблокировать или выкатить выключатель.
Статическая синхронизация имеет свои отдельные настройки, если приведение генератора в синхронизм происходит недостаточно медленно - нужно эти настройки подправить.
Не забудьте по окончании работ отключить статическую синхронизацию, если не планируете её использовать.
Важно помнить, что параметр 2035 (синхронизация без включения ВГ) работает только в режиме статической синхронизации и к обычной динамической он не относится.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 8121
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 84 раза
Контактная информация:

5. Настройка режима "нулевой экспорт в сеть" в контроллерах AGC-2xx

Сообщение TEB » 07 фев 2017, 13:04

Как настроить контроллеры AGC-2xx или AGC-4 для работы электростанции в режиме "экспорт мощности в сеть = 0"?

Однолинейная схема электростанции приведена ниже. Контроллеры сети могут быть AGC-245 или AGC-246 или AGC-4 Mains. Контроллеры генераторов могут быть AGC-222 или AGC-242 или AGC-4 DG. Контроллер секционного выключателя AGC-244 или AGC-4 BTB устанавливается только при наличии автоматически управляемого секционного выключателя.

Plant single line Mains+DG+BTB.png


Порядок настройки следующий.

1. Выполнить настройку регуляторов всех контроллеров генераторов, как это описано в руководстве по настройке контроллеров DEIF. От качества этих настроек зависит качество управления общей мощностью, а стало быть и импортом/экспортом мощности.
2. Задать во всех контроллерах корректную схему электростанции, разослать её во все контроллеры и убедиться в отсутствии ошибок связи по внутренней шине CAN.
3. Задать во всех контроллерах генераторов режим управления "СУЭС" (Power Management).
[+] пояснение
При выборе другого режима для генератора, отличного от "СУЭС", генератор работает по собственным уставкам и измерения нагрузки сети для него не играют роли. В общем управлении электростанцией он также не участвует.

4. В сетевом контроллере задать режим работы "экспорт в сеть" (Mains Power Export) или "перевод нагрузки" (Load Take Over).
[+] пояснение
Задать требуемый Вам режим можно двумя способами.

Способ 1.
На контроллере сети задать режим "Перевод нагрузки" (LOAD TAKE OVER). В этом режиме при параллельной работе с сетью управление будет таково, чтобы переток мощности через сетевой ввод была равна нулю, а вся нагрузка будет обеспечиваться за счёт генератора. Это соблюдается до тех пор, пока нагрузка генератора не достигнет предельного значения - в этом случае загрузка генератора удерживается на предельном значении, дефицит мощности компенсируется потреблением из сети. При снижении нагрузки сначала снижается до нуля импорт из сети, затем снижается мощность генератора (мощность сети при этом удерживается нулевой).

Этот способ имеет один недостаток - комплекс защит от исчезновения сети может работать неэффективно. Для эффективной работы этих защит необходимо чтобы переток мощности через сетевой ввод в любом направлении составлял не менее 15-20% от суммарной мощности работающих генераторов (в Вашем случае генератор один).

Способ 2.
На контроллере сети задать режим "экспорт/импорт в сеть" (MAINS POWER EXPORT). Уставку импорта мощности задать требуемой (можно нулевой, можно минимально необходимой для эффективной работы защит от исчезновения сети). Эта уставка задаётся в сетевом контроллере, сейчас она у Вас задана нулевая. В этом случае управление будет таково, чтобы импорт мощности из сети удерживался заданным, а недостаток импорта из сети будет компенсироваться генератором, при достижении генератором предельной мощности и при дальнейшем росте общей нагрузки, дефицит мощности начнёт покрываться за счёт импорта из сети. Этот режим аналогичен режиму "перевод нагрузки", с той разницей что в режиме "перевод нагрузки" уставка импорта всегда равна нулю, а в режиме "импорт/экспорт из сети" эту уставку Вы можете задавать сами.

5. Задать способ управления реактивной мощностью.
[+] пояснение
Управление реактивной мощностью может быть полностью отключено, реактивной мощностью может управлять каждый контроллер генератора, или централизованно сетевой контроллер. Для централизованного управления реактивной мощностью следует задать:
в сетевом контроллере:
[lis]в параметре 7054 - задать значение "фиксированный для импорта/экспорта"
[*]в параметре 7052 - задать требуемый общий коэффициент мощности[/list]
в генераторных контроллерах:
  • в параметре 7054 задать значение "Superior" (в противном случае генераторный контроллер будет работать по собственной уставке реактивной мощности


Возможные проблемы:
1. Забросы мощности при скачкообразном изменении нагрузки с последующим выравниванием мощности.
[+] пояснение
Это нормальное явление, поскольку нагрузка меняется мгновенно, а на отработку новой уставки мощности генератору требуется время. В этот переходный период возможен и импорт мощности из сети и экспорт в сеть. Скорость реакции генератора на такие процессы определяется качеством настройки контроллера в части управления оборотами, напряжением и мощностью - об этих настройках см.руководство по настройке контроллеров DEIF (прикладываю). При настройке защит от экспорта мощности на вышестоящем РУ следует учитывать длительность этих переходных процессов, поскольку сделать эти процессы мгновенными физически невозможно.

2. Неустойчивое поддержание заданной мощности.
[+] пояснение
Если это не связано с постоянным скачкообразным изменением нагрузки, то к такому поведению может привести одна из причин (или все они вместе):
  • отсутствие статизма генератора по частоте и/или напряжению или недостаточный статизм. Нормальное значение статизма генератора - 3...5%
  • неправильная настройка регуляторов мощности в контроллере генератора (об этих настройках см.руководство по настройке контроллеров DEIF).
  • регуляторы напряжения и/или частоты генератора не реагируют или недостаточно реагируют на изменение управляющего сигнала от контроллера генератора;
  • неисправность регуляторов напряжения и/или частоты генератора, неисправность линии связи с ними.
Если это имеет место - рекомендую проверить все эти причины одну за другой, при необходимости выполнить настройку статизма в генераторе (его величину можно проверить в автономном режиме, когда генератор не работает параллельно с другими источниками, включая сеть). управления регуляторами оборотов и напряжения от контроллера, самих регуляторов напряжения и оборотов на агрегате.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 8121
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 84 раза
Контактная информация:

6. Как ограничить мощность, набираемую генератором при параллельной работе?

Сообщение TEB » 07 фев 2017, 13:25

При управлении электростанцией предельной нагрузкой генератора является его номинальная мощность. Но для нужд управления этот предел можно снизить, при этом сами номиналы генератора и соответственно уставки защит останутся неизменными. Ограничение мощности генератора может понадобиться, например, для газовых генераторов, или для некоторых режимов работы.

Функция ограничения мощности может снижать используемую мощность генератора как по логическому условию, так и по линейной характеристике в зависимости от какого-либо параметра, например от температуры окружающего воздуха. Нередко ограничение мощности генераторов включают при вводе электростанции в параллель с сетью, а при автономной работе выключают. Этот пример и рассмотрим ниже.

Способ 1 - используя встроенную функцию ограничения мощности.
Для этого нужно использовать функцию ограничения мощности (Power Derating). Сделать это можно следующим образом. Все настройки делаются в генераторном контроллере.
  • параметр 6241 - способ ограничения мощности - выбрать "М-Логика", чек-бокс "Активна" включить;
  • параметр 6242 - стартовое значение ограничения - выбрать "1";
  • параметр 6246 - величина ограничения (до какой величины ограничивать мощность) - выбрать требуемые Вам 75%;
  • в М-Логике создать новую ветку с выражением, для нашего примера она будет выглядеть так: "Если выключатель сети ВС17 включён ТО включить ограничение мощности 1" (одно входное условие и одна выходная команда). Не забудьте эту ветку включить.
Тогда при параллельной работе с сетью предельным значением мощности генератора будет его номинальная мощность, сниженная до величины, указанной в параметре 6246. То есть генератор будет нагружаться в этом примере не более чем до 75%. При этом все защиты генератора задаются от его номинальных параметров, которые не менялись, и, соответственно, уставки защит остаются неизменными (отсчитываются от номинальной мощности без учёта ограничения).

Способ 2 - просто снизить номинальную мощность генератора в настройках номинальных значений.
Но в этом случае снизятся и уставки защит, поскольку эти уставки задаются в процентах от номинальных значений. Можно использовать два набора номинальных параметров генератора, отличающиеся друг от друга только номинальной мощностью, и переключать эти наборы по логическому условию с помощью М-Логики.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Вернуться в «MULTI-LINE»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей