Добрый день! Столкнулись с такой проблемой при написании программного проекта на С++ для ScadaPack 357, сильно плавает частота скан цикла. Причем диапазон может достигать от 350 мс до 900 и даже выше. Уж подумали что дело в нашем проекте, но попробовали залить практически пустой проект из мануала на С++ Tools, скан цикл также плавает. Может кто сталкивался с такой проблемой?

Аватара пользователя

Автор темы
Sergey S
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 09:23
Имя: Саблин Сергей Павлович
Благодарил (а): 2 раза

ScadaPack 357 C++ Tools

Сообщение Sergey S » 22 мар 2016, 07:43

Нашёл причину! Оказывается скан цикл начинает плавать при подключении к контроллеру KepServer.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1426
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 73 раза

ScadaPack 357 C++ Tools

Сообщение hell_boy » 04 апр 2016, 10:04

Вот еще несколько полезных советов https://wrzt.blogspot.ru/2016/03/scadapack.html#more
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Аватара пользователя

Автор темы
Sergey S
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 09:23
Имя: Саблин Сергей Павлович
Благодарил (а): 2 раза

ScadaPack 357 C++ Tools

Сообщение Sergey S » 05 апр 2016, 12:26

Спасибо, действительно полезная ссылка. Как раз недавно тоже прорабатывали этот вопрос

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1426
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 73 раза

ScadaPack 357 C++ Tools

Сообщение hell_boy » 09 мар 2018, 20:55

hell_boy писал(а):
04 апр 2016, 10:04
https://wrzt.blogspot.ru
К сожалению, автор закрыл свой бложик. В качестве альтернативы - публикация на хабре https://habrahabr.ru/post/350282/
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Ответить

Вернуться в «Средний уровень автоматизации»