На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Датчики освещенности

Всё об автоматизации для дома

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2885
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 113 раз

Датчики освещенности

Сообщение Ryzhij » 19 фев 2016, 18:47

А зачем? Кто и как их будет поверять и калибровать?
Неужели недостаточно сумеречных реле с дискретными выходами?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1165
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 31 раз

Датчики освещенности

Сообщение hell_boy » 19 фев 2016, 21:53

krollcbas писал(а):Прошу поделиться информацией/опытом по выбору/настройке датчиков освещенности.
Нужны датчики, размещенные по периметру здания и передающие аналоговое значение в систему.
Интересно какие бывают?

По аналогии с датчиками загазованности. Ничего особенного, просто когда читаешь ТЗ на систему контроля загазованности, состоящую из датчиков 4-20 мА и порогового устройства, то становится непонятно - зачем такие извращения, если можно просто назвать - датчики и ПЛК?
Schneider Electric SLR320, PHOTASGARD® AHKF-I, http://house-sensor.ru/images/docs/LE01.pdf
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


rwg
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 566
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 27 раз

Датчики освещенности

Сообщение rwg » 19 фев 2016, 22:42

Для заумного дома:
"BH1620FVC is an analog current output ambient light sensor"


Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2885
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 113 раз

Датчики освещенности

Сообщение Ryzhij » 20 фев 2016, 07:54

krollcbas писал(а):Источник цитаты Это будут фасадные, не обслуживаемые датчики. Реле с колесиками - не подойдет.
Спасибо за инфу.
Не знаю, про какие такие "колёсики" Вы толкуете, но любой фото-датчик надо периодически мыть. Особенно в городе, и уж тем более аналоговый. Так что, про "необслуживаемые" - это Вы неудачно пошутили ;).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8537
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 95 раз
Контактная информация:

Датчики освещенности

Сообщение TEB » 20 фев 2016, 11:46

Мыть датчики освещённости удалённо ещё пока не научились. :) Если не мыть то дом довольно быстро из умного превратится в глупого.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2526
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 32 раза

Датчики освещенности

Сообщение VADR » 20 фев 2016, 12:16

TEB писал(а):Источник цитаты Мыть датчики освещённости удалённо ещё пока не научились. :) Если не мыть то дом довольно быстро из умного превратится в глупого.

Сейчас всё изобретём!
Варианты:
1. Обеспечить постоянный обдув сжатым воздухом (а чего... на датчиках факела в топках котлов помогает :) )
2. Запихать в герметичный корпус со стеклянным окном в нужном направлении. Прицепить к стеклу что-то типа дворника от машины и организовать спрыск незамерзайкой. Правда, она будет периодически капать кому-то на голову... Зато технологично :)
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.


Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2885
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 113 раз

Датчики освещенности

Сообщение Ryzhij » 20 фев 2016, 13:01

krollcbas писал(а):Источник цитаты Мы с Вами инженеры и понимаем что программно снизить уставку и "помыть" - две огромные разницы...
Ну, игра с уставками вместо очистки подобна оставленной на "потом" тарелке из-под гречневой каши: сразу не помыл - потом засохшую хрен ототрёшь!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


rwg
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 566
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 27 раз

Датчики освещенности

Сообщение rwg » 20 фев 2016, 13:17

TEB писал(а):Источник цитаты Мыть датчики освещённости удалённо ещё пока не научились. :)

Зато научили не пачкаться:
http://gizmod.ru/2013/01/29/nanopokryti ... go-stekla/

Скоро запатентуют, изучат, проверят и начнут выпускать.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8537
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 95 раз
Контактная информация:

Датчики освещенности

Сообщение TEB » 20 фев 2016, 14:44

rwg писал(а):Источник цитаты Скоро запатентуют, изучат, проверят и начнут выпускать.

Да, дело за малым. Топикстарнер подождёт ещё лет пять. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

vladisb
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 20:57
Имя: Касторнов Дмитрий Александрович

Датчики освещенности

Сообщение vladisb » 17 апр 2016, 10:49

у меня стоит один датчик при входе, ничего не чищу

Аватара пользователя

megavolt86
корифей
корифей
Сообщения: 744
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 19:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Откуда: Башкортостан
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 16 раз

Датчики освещенности

Сообщение megavolt86 » 17 апр 2016, 16:48

На заводе делали через фотореле, от одного датчика наружнее освещение половины цеха включалось, ни совались к нему лет 5 при мне...
А зачем вам несколько датчиков освещенности на одном доме? Неужели здание такое длинное, что темнеет с одного конца здания раньше на пару часов чем с другого?)))
:ext_secret:

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8537
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 95 раз
Контактная информация:

Датчики освещенности

Сообщение TEB » 24 апр 2016, 20:27

megavolt86 писал(а):Источник цитаты На заводе делали через фотореле

на заводе на фотореле не льётся дождевая вода с крыши, заодно смывая с этой самой крыши листья и прочую грязь.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Вернуться в «Умный дом»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей