Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Upload конфигурации из SLC5/04

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
Sergey Terentiev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:29
Ф.И.О.: Терентьев Сергей Геннадьевич

Upload конфигурации из SLC5/04

Сообщение Sergey Terentiev » 15 фев 2016, 18:46

Добрый день!

Заказчик купил производственную линию б/у. Теперь озадачился как ее запустить.
Контроллер управления SLC5/04.
Сейчас стоит задача подключиться к контроллеру, выгрузить конфигурацию, чтоб потом хоть как-то попытаться отладить линию, а возможно еще и модернизировать.
Подключаюсь к контроллеру через RS-232. Контроллер без проблем находится. При диагностики устройства из RSLinx все хорошо, никаких ошибок не выдает, обмен с контроллером идет. Запускаю upload, начинается выгрузка проекта. И на каком-то этапе выгрузке (судя по дорожке где-то на 30%) вылетает ошибка связи (Communication error) и связь прерывается.
Может кто-нибудь сказать с чем это связано? Возможна ли такого рода ошибка если в контроллере установлен статус "Deny Future Access S:1/14"?
Я считал, что если установлен S:1/14, то он вообще не позволит выгружать, а не так, чтоб на пол пути разрывалась связь.

С уважением,
Терентьев Сергей


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2569
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Upload конфигурации из SLC5/04

Сообщение Ryzhij » 15 фев 2016, 19:14

Sergey Terentiev писал(а):Источник цитаты Может кто-нибудь сказать с чем это связано? Возможна ли такого рода ошибка если в контроллере установлен статус "Deny Future Access S:1/14"?
Я считал, что если установлен S:1/14, то он вообще не позволит выгружать, а не так, чтоб на пол пути разрывалась связь.

Совершенно верно, коннекта при взведённом S:1/14 не будет вообще. Можете сами посмотреть состояние этого бита через Data Monitor программы RSLinx.
Если не можете использовать другой интерфейс, то используйте кабель с ферритовыми цилиндрами, проверьте заземление контроллера, по возможности удалите мобильники и рации хотя бы на 30 метров.

Вторая возможная причина - "богатая внутренняя жизнь" операционнки.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Sergey Terentiev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:29
Ф.И.О.: Терентьев Сергей Геннадьевич

Upload конфигурации из SLC5/04

Сообщение Sergey Terentiev » 15 фев 2016, 23:01

Спасибо, буду разбираться.

Кабель должен быть рабочий. До сих пор не подводил. Правда использовался он до сего дня, только для того, чтобы залить IP адрес в SLC5/05, а дальше уже работали через Ethernet.
А что касается перечисленных Вами возможных причин обрыва связи, то присутствовали наверное все: шкаф не заземлен, а соответственно контроллер тоже, мобильники в работе, ну и операционка уже давно не переустанавливалась )))
Еще раз спасибо, буду разбираться, жаль только,что доберусь теперь до объекта не раньше чем через неделю.

С уважением,
Терентьев Сергей


Вернуться в «Средний уровень автоматизации»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей