Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Кабель для HART-протокола

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Автор темы
Igor_116
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 09:45
Ф.И.О.: Микулов Игорь Дмитриевич

Кабель для HART-протокола

Сообщение Igor_116 » 08 фев 2016, 17:11

Добрый день, коллеги!

Проектирую объект с локальной системой управления. В шкафу ЛСУ установлен HART-мультиплексор производства PhoenixContact. На объекте применяются КИП с выходным сигналом 4..20мА/HART. Для подключения применил кабель, который был в наличии на складе - не экранированный бронированный контрольный кабель - КВБбШнг(А)-ХЛ. Нет экрана - это не очень хорошо, но кабели в принципе не пересекается с силой.Средняя длина кабеля примерно 80м, наибольшая - 120м. Институт просит витую пара с экранированием - и это правильно но очень дорого. Эксплуатация кабеля на открытом воздухе с температурой от -55 град. Цельсия. Частично принял замечания и применю кабель с экраном. Подскажите, может у кого был опыт применения для HART-протокола не витой пары. Выслушаю мысли по этому поводу. :ges_help: