Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

КИП и датчики

Автор темы
LCF
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 23:31
Ф.И.О.: Петров Алексей Юрьевич

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение LCF » 30 янв 2016, 00:07

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Такой вопрос: имеется газовая труба с давлением 0.8 МПа с фильтром грубой очистки. На фильтр ставится датчик перепада давления Метран-150 CD код диапазона 1 настроенный на пределы от 0 до 6.3 кПа с трехвентильным клапанным блоком. Согласно инструкции открывается изолирующий вентиль "+" и уравнивающий вентиль, калибруется 0, затем уравнивающий вентиль закрывается и открывается изолирующий вентиль "-". Реальный перепад на фильтре близок к 0. Однако на датчике, после закрытия уравнивающего клапана и при открытых изолирующих вентилях "+" и "-" давление начинает расти пока не высвечивается "Авария 12", что обозначает перегрузку по давлению. Датчик точно рабочий. Кто-нибудь может подсказать решение этой проблемы?
Изображение

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2499
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение Никита » 30 янв 2016, 12:22

Ну, во первых, если открыть (+) при закрытом уравнивающем, то датчик уже мог и перестать быть рабочим :o
В-вторых, если в датчике абсолютно уверены, смотрите импульсы, особенно (-) - мог забиться, могли где-то чего то забыть открыть. Больше нечему.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Head-n-Shoulders
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 12:46
Ф.И.О.: Тычов Валерий Иванович

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение Head-n-Shoulders » 06 мар 2016, 23:28

1. Выдуваем конденсат
2. Обмыливаем и устраняем утечки
3. Настраиваем 0
4. Обдумываем и приходим к выводу, что 6.3 кПа очень малый перепад и у нас действительно зашкал.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2561
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение Ryzhij » 07 мар 2016, 20:30

Head-n-Shoulders писал(а):4. Обдумываем и приходим к выводу, что 6.3 кПа очень малый перепад и у нас действительно зашкал.

+100500 :ges_clap2:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
LCF
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 23:31
Ф.И.О.: Петров Алексей Юрьевич

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение LCF » 20 мар 2016, 03:51

Проблема решена. Если кому пригодится, то нужно было при закрытии уравнивающего вентиля, не упустить момент и быстро открыть "-", пока датчик не выдал аварию. Хотя датчик должен был сам из нее выходить.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2561
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение Ryzhij » 21 мар 2016, 08:24

Ва-а-аще-то добрые люди на перепадчиках уравнительный вентиль открывают первым и закрывают последним :ext_secret:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


perfect_gentleman
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 11:47
Ф.И.О.: Лавриненко Кирилл Олегович
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 5 раз

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение perfect_gentleman » 21 мар 2016, 16:12

Во всех учебниках по наладке, во всех мануалах написано- открываем уравнительный, открываем "+" и "-", плавно закрываем уравнительный.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2499
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение Никита » 21 мар 2016, 23:29

LCF писал(а):Проблема решена. Если кому пригодится, то нужно было при закрытии уравнивающего вентиля, не упустить момент и быстро открыть "-", пока датчик не выдал аварию. Хотя датчик должен был сам из нее выходить.

Ну значит выше я угадал, а вам повезло. Лет 10 тому назад коллеги-конкуренты так три десятка датчиков просто раздавили :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Автор темы
LCF
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 23:31
Ф.И.О.: Петров Алексей Юрьевич

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение LCF » 31 мар 2016, 21:52

В инструкции к клапанным блокам Метран сказано, сначала закрыть уравнивающий вентиль, потом открыть "-".
Датчики этой модели выдерживают перегрузку без изменения нормированных характеристик в 150 раз большую, чем верхний предел измерений.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2561
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение Ryzhij » 01 апр 2016, 07:42

А Вам не приходит в голову, что клапанный блок (манифольд) и датчик, на нём установленный, это несколько разные устройства? ;)
И, поверьте, за плечами у многих форумчан не один десяток раздавленных перепадчиков :crazy0to:
Так что последовательность манипуляций с вентилями манифольда определяется именно типом смонтированного на нём датчика.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
LCF
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 23:31
Ф.И.О.: Петров Алексей Юрьевич

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение LCF » 01 апр 2016, 20:33

Ryzhij писал(а):Источник цитаты А Вам не приходит в голову, что клапанный блок (манифольд) и датчик, на нём установленный, это несколько разные устройства? ;)
И, поверьте, за плечами у многих форумчан не один десяток раздавленных перепадчиков :crazy0to:
Так что последовательность манипуляций с вентилями манифольда определяется именно типом смонтированного на нём датчика.


Клапанный блок Метран, предполагает установку датчика Метран и инструкция к нему пишется исходя из этого предположения. А перегрузку в 150 раз держит именно датчик, так что его раздавить тяжело.

Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2411
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Ф.И.О.: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 26 раз

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение VADR » 01 апр 2016, 20:49

LCF писал(а):Источник цитаты Клапанный блок Метран, предполагает установку датчика Метран и инструкция к нему пишется исходя из этого предположения. А перегрузку в 150 раз держит именно датчик, так что его раздавить тяжело.

Не так уж и тяжело. Предположим, датчик уровня в барабане котлоагрегата. Максимальный перепад 630 мм в.ст (~0.006178 МПа). Умножаем на 150 - получаем 0.9267 МПа, а давление в барабане ещё раза в 4 с лишним больше. Порвёт, как тузик грелку. То же самое - на расходомерах по пару и воде на таких давлениях.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.


perfect_gentleman
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 11:47
Ф.И.О.: Лавриненко Кирилл Олегович
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 5 раз

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение perfect_gentleman » 01 апр 2016, 21:13

LCF писал(а):Источник цитаты Клапанный блок Метран, предполагает установку датчика Метран и инструкция к нему пишется исходя из этого предположения. А перегрузку в 150 раз держит именно датчик, так что его раздавить тяжело.

Перепад на датчике перепада при закрытом "-" и уравнивающем вентиле равен статическому давлению в трубопроводе. Ваш случай- 800 кПа(0,8МПа)/6,3кПа=126 с копейками. А 8 кгс/см2- это далеко не верхний предел статического давления для 150й серии Метранов. Да и для газопровода облгазовских сетей статические 0,8 МПа- не предел.
Вот и думайте, тяжело или нет раздавить.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2561
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение Ryzhij » 02 апр 2016, 12:18

LCF писал(а):Клапанный блок Метран, предполагает установку датчика Метран и инструкция к нему пишется исходя из этого предположения. А перегрузку в 150 раз держит именно датчик, так что его раздавить тяжело.
А Вы сильно удивитесь, если Вам сказать, что кроме датчиков перепада на такие же блоки монтируются датчики абсолютного и избыточного давления? ;)
Причём гора-а-аздо чаще, чем перепадчики.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
LCF
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 23:31
Ф.И.О.: Петров Алексей Юрьевич

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение LCF » 02 апр 2016, 15:47

Я говорю про конкретный датчик и конкретную трубу. В трубе ровно 0.8 МПа и больше не бывает. Верхний предел датчика 6.3 кПа, в 150 раз больше = 6.3х150=945 кПа=0.945 МПа, именно это давление датчик держит без ущерба + еще какой то запас прочности есть. То есть на этой трубе, этот датчик не раздавить. Если его использовать для других целей, то там возможны варианты.

Да, я сильно удивлюсь если Вы на данный клапанный блок, как на картинке в 1 моем сообщении, поставите датчик абсолютного давления Метран-150. На сколько я знаю, абсолютники Метрана делаются только в штуцерном исполнении, этот клапанный блок предназначен для датчиков фланцевого исполнения. Избыточник есть во фланцевом исполнении, но зачем к нему клапанный блок, когда можно взять обычный шаровый кран и от него завести импульс в камеру датчика?
В инструкции упоминается "+" "-" и уравнивающий вентиль, из этого я делаю вывод, что она все таки для датчиков перепада написана.


perfect_gentleman
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 11:47
Ф.И.О.: Лавриненко Кирилл Олегович
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 5 раз

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение perfect_gentleman » 02 апр 2016, 17:04

LCF писал(а):Источник цитаты Я говорю про конкретный датчик и конкретную трубу. В трубе ровно 0.8 МПа и больше не бывает. Верхний предел датчика 6.3 кПа, в 150 раз больше = 6.3х150=945 кПа=0.945 МПа, именно это давление датчик держит без ущерба + еще какой то запас прочности есть. То есть на этой трубе, этот датчик не раздавить. Если его использовать для других целей, то там возможны варианты.

А вот для того, чтоб не было превышение запаса прочности и раздавливания, датчик сделан "интеллектуальным" и
LCF писал(а):Источник цитаты высвечивается "Авария 12", что обозначает перегрузку по давлению
Обычный бы датчик это дело не просек, и вышел бы из строя мертво- либо при превышении давления более, чем в 150 раз, либо в результате длительной перегрузки (об этом- ниже)
Второе. Хочется увидеть пункт инструкции, где написано, что
LCF писал(а):Источник цитаты выдерживают перегрузку без изменения нормированных характеристик в 150 раз большую, чем верхний предел измерений
Если там такое написано, там явно есть слово "кратковременная", иначе это был бы уже другой предел измерений.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2561
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение Ryzhij » 02 апр 2016, 18:35

LCF писал(а):Да, я сильно удивлюсь если Вы на данный клапанный блок, как на картинке в 1 моем сообщении, поставите датчик абсолютного давления Метран-150. На сколько я знаю, абсолютники Метрана делаются только в штуцерном исполнении, этот клапанный блок предназначен для датчиков фланцевого исполнения. Избыточник есть во фланцевом исполнении, но зачем к нему клапанный блок, когда можно взять обычный шаровый кран и от него завести импульс в камеру датчика?
В инструкции упоминается "+" "-" и уравнивающий вентиль, из этого я делаю вывод, что она все таки для датчиков перепада написана.
Оказывается, Вы любите поспорить о вкусе ананасов с теми, кто их ест.
Ну-ну... :roll:
Что ж, по-Вашему, импульсную трубку от датчика избыточного и/или абсолютного давления ни прокачивать, ни продувать во время эксплуатации не надо?
Кстати, вот Вам каталог ( >> тыц! <<) Гляньте на 101 страницу и обратите внимание на то, какое соединение названо "традиционным" :ext_secret:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2499
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение Никита » 02 апр 2016, 22:16

LCF писал(а): Избыточник есть во фланцевом исполнении, но зачем к нему клапанный блок, когда можно взять обычный шаровый кран и от него завести импульс в камеру датчика?

Можно. На 1,6МПа. Иногда на 2,5. Решив попутно вечную проблему с G1/2 у крана и М20х1,5 у датчика. И ес-но не льном.
А вот на 4МПа - чревато. Там же сама конструкция с торцом и уплотнительной прокладкой снижает площадь, а отсюда и вырывающее усилие. Всему свое место.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Автор темы
LCF
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 23:31
Ф.И.О.: Петров Алексей Юрьевич

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение LCF » 03 апр 2016, 19:04

perfect_gentleman писал(а):Источник цитаты
LCF писал(а):Источник цитаты Я говорю про конкретный датчик и конкретную трубу. В трубе ровно 0.8 МПа и больше не бывает. Верхний предел датчика 6.3 кПа, в 150 раз больше = 6.3х150=945 кПа=0.945 МПа, именно это давление датчик держит без ущерба + еще какой то запас прочности есть. То есть на этой трубе, этот датчик не раздавить. Если его использовать для других целей, то там возможны варианты.

А вот для того, чтоб не было превышение запаса прочности и раздавливания, датчик сделан "интеллектуальным" и
LCF писал(а):Источник цитаты высвечивается "Авария 12", что обозначает перегрузку по давлению
Обычный бы датчик это дело не просек, и вышел бы из строя мертво- либо при превышении давления более, чем в 150 раз, либо в результате длительной перегрузки (об этом- ниже)
Второе. Хочется увидеть пункт инструкции, где написано, что
LCF писал(а):Источник цитаты выдерживают перегрузку без изменения нормированных характеристик в 150 раз большую, чем верхний предел измерений
Если там такое написано, там явно есть слово "кратковременная", иначе это был бы уже другой предел измерений.


http://data.lact.ru/f1/s/16/557/basic/1490/144/Rukovodstvo_po_ekspluatatsii_Metran_150_SPGK-5225.pdf
Вот инструкция. На странице 24 пункт 1.2.28. В конце этого пункта идет ссылка на таблицу 2 (страница 11). Кратковременная перегрузка для этого датчика 10 МПа.


Автор темы
LCF
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 23:31
Ф.И.О.: Петров Алексей Юрьевич

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение LCF » 03 апр 2016, 19:17

Ryzhij писал(а):Источник цитаты
LCF писал(а):Да, я сильно удивлюсь если Вы на данный клапанный блок, как на картинке в 1 моем сообщении, поставите датчик абсолютного давления Метран-150. На сколько я знаю, абсолютники Метрана делаются только в штуцерном исполнении, этот клапанный блок предназначен для датчиков фланцевого исполнения. Избыточник есть во фланцевом исполнении, но зачем к нему клапанный блок, когда можно взять обычный шаровый кран и от него завести импульс в камеру датчика?
В инструкции упоминается "+" "-" и уравнивающий вентиль, из этого я делаю вывод, что она все таки для датчиков перепада написана.
Оказывается, Вы любите поспорить о вкусе ананасов с теми, кто их ест.
Ну-ну... :roll:
Что ж, по-Вашему, импульсную трубку от датчика избыточного и/или абсолютного давления ни прокачивать, ни продувать во время эксплуатации не надо?
Кстати, вот Вам каталог ( >> тыц! <<) Гляньте на 101 страницу и обратите внимание на то, какое соединение названо "традиционным" :ext_secret:


Я не совсем ясно выразился. Скажу по другому. Я не вижу смысла использовать датчик избыточного давления фланцевого исполнения с 3 или 5 вентильным клапанным блоком, когда можно использовать датчик штуцерного исполнения с 1-2 вентильным блоком или с 3-ходовым краном. Если вы видите какой то смысл ставить на 3-5 клапанный блок избыточник, я с радостью выслушаю.


perfect_gentleman
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 11:47
Ф.И.О.: Лавриненко Кирилл Олегович
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 5 раз

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение perfect_gentleman » 03 апр 2016, 19:45

Короче, Склихасовский...
Проблема была в чем? Авария "Перегруз по давлению", то есть, корректнее, превышение диапазона? Был перегруз? Был. Диагностика его отработала, пока перепадник не вышел из строя? Отработала. Проблема была в квалификации наладчика? Наверное, да, потому что я- проектировщик, но методику запуска в работу преобразователя перепада давления знаю. Так чем спорить о том, что превышение было не в 150 раз, скажите "спасибо" тому, кто придумал интеллектуальные датчики. Ну и ПГ "Метран", которая их производит еще и в приличном качестве. Это все, что можно здесь сказать


Автор темы
LCF
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 23:31
Ф.И.О.: Петров Алексей Юрьевич

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение LCF » 04 апр 2016, 20:08

Так вопрос и был в том, почему датчик не запускается в работу. Так как я сам разобрался, то просто описал свою последовательность действий, если кто столкнется с такой же проблемой, то будет знать, что дело не в раздавленном датчике или неправильно выбранном перепаде. Тем более есть некоторый нюанс, вот инструкция к клапанному блоку метран http://metr-k.ru/files/products/metran/metran-0104/0104.pdf, где на второй сверху странице, если я правильно понимаю, сказано сначала закрыть уравнительный вентиль, потом открыть "-", что противоречит

Ryzhij писал(а):Источник цитаты Ва-а-аще-то добрые люди на перепадчиках уравнительный вентиль открывают первым и закрывают последним :ext_secret:


perfect_gentleman писал(а):Источник цитаты Во всех учебниках по наладке, во всех мануалах написано- открываем уравнительный, открываем "+" и "-", плавно закрываем уравнительный.


В любом случае, спасибо всем за участие.


Head-n-Shoulders
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 12:46
Ф.И.О.: Тычов Валерий Иванович

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение Head-n-Shoulders » 06 апр 2016, 22:12

Ryzhij писал(а):Источник цитаты Ва-а-аще-то добрые люди на перепадчиках уравнительный вентиль открывают первым и закрывают последним :ext_secret:

perfect_gentleman писал(а):Источник цитаты Во всех учебниках по наладке, во всех мануалах написано- открываем уравнительный, открываем "+" и "-", плавно закрываем уравнительный.

Создав движение в импульсе, по закону подлости, обязательно его забьете :lol: . Предпочитаю крутить по порядку: минус-уравнительный-плюс.
Хотя в случае "газ-низкий перепад-высокое статическое" лучше, как вы написали.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2561
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение Ryzhij » 08 апр 2016, 05:45

Head-n-Shoulders писал(а):Источник цитаты Создав движение в импульсе, по закону подлости, обязательно его забьете.
А мужики-то и не знают! Перепадчик и продувают как раз для того, чтобы очистить :ext_secret:.
Head-n-Shoulders писал(а):Хотя в случае "газ-низкий перепад-высокое статическое" лучше, как вы написали.
Т.е. в ситуации, когда вероятность "забить" камеру и\или импульс максимальна (при высоком статическом давлении) уравнитель всё же лучше закрывать последним? :lol:
Тут уж выбор небогат - или импульсы продуть пару раз, или сенсор раздавить - выбирайте.

А если серьёзно, то при высокой скорости движения в продукта в трубках, она не забивается. Забивается,например, при утечках, когда скорость в трубке мала.
Исключение - продукт сплошная грязь, но тогда уже ставят разделители сред. Для измерения перепада это ещё тот геморрой, проще на другой принцип измерения расхода перейти.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Head-n-Shoulders
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 12:46
Ф.И.О.: Тычов Валерий Иванович

Проблема с датчиком перепада давления Метран-150CD

Сообщение Head-n-Shoulders » 10 апр 2016, 00:45

Я эксплуатирую КИП на НПЗ. Приведу пару примеров.
1. Прямогонный керосин как сырье установки. 900 кПа в трубе. 10 кПа перепад на диафрагме. Периодически в импульсы попадает вода или тяжелая фракция, что вносит ненужную дополнительную погрешность. Вонючая гадость, которую лишний раз дренировать не хочется. По началу открывал все вентили, чтобы прогнать эту жижу. Так вот, в основном этот метод работает, а в 20% случаев что-нибудь да поднесет. При этом 10 кПа перепада не хватает протолкнуть. Дальнейшее дренирование бывает не помогает. Потом начинаются пляски с прессом.
2. Те же параметры. Диафрагма. Керосин, как готовый продукт, на котором летают самолеты. Вроде, всё должно быть идеально, а нет. Трубе 20 лет, и при тех же действиях залетает или грязь, или окалина, фиг знает.
3. Газ водородсодержащий 80% H2. 5 МПа. [cencored] найдет любую неплотность. Сальники на вентилях пожимаешь бесконечно. И все равно он утекает. Перекрыв один из импульсов, можно запросто раздавить прибор, не успев открыть другой. Так что открыть уравнительный первым - меньшее из зол.


Вернуться в «КИП и датчики»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей