Добрый день! Нужна помощь корифеев неопытному. Что такое SIL2?


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2413
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 58 раз
Контактная информация:

SIL 2

Сообщение Михайло » 14 янв 2016, 15:15

Это маркировка особых устройств, обладающих повышенным уровнем отказобезопасности.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3139
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 134 раза

SIL 2

Сообщение Ryzhij » 14 янв 2016, 15:33

SIL2 - 2-й уровень полноты безопасности для электрических, электронных и программируемых систем безопасности (систем ПАЗ) опасных производственных объектов.
Регламентируется семейством ГОСТ Р МЭК 61508-1...7
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
gosha242
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 09:17
Имя: Прокаев Игорь Павлович

SIL 2

Сообщение gosha242 » 14 янв 2016, 15:41

В ГОСТе про это можно подробнее прочитать? может есть какая-то еще нормативная документация?

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8857
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 115 раз
Контактная информация:

SIL 2

Сообщение TEB » 14 янв 2016, 17:26

gosha242 писал(а):Источник цитаты В ГОСТе про это можно подробнее прочитать?

В ГОСТе про это не можно, а нужно почитать.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


andrmur
освоился
освоился
Сообщения: 223
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 08:22
Имя: Мурашко Андрей Викторович
Откуда: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

SIL 2

Сообщение andrmur » 19 янв 2016, 16:42

Если перевести SIL2 на человеческий язык, то это требование к некоему устройству или системе снизить риск возникновения недиагностируемого опасного отказа в 100-1000 раз.
Это верно для систем с низкой интенсивностью запросов на срабатывание защит (типичный пример - системы ПАЗ).
Для систем непрерывного действия (например, защита центробежного компрессора), уровень снижения риска по SIL2 составляет от 1 до 10 млн раз.