Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Функциональный текст, перенос от главной функции

Модератор: специалисты по Eplan

Аватара пользователя

Автор темы
morrel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 15:20
Ф.И.О.: Тарасов Иван Александрович
Откуда: Киров
Благодарил (а): 1 раз

Функциональный текст, перенос от главной функции

Сообщение morrel » 13 янв 2016, 21:04

Каким образом перенести Функциональный текст (автоматический) от главной функции.
Например есть контактор, чтобы автоматически функциональный текст от катушки, переносился контактам именно в поле функционального текста


ivsev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 07:05
Ф.И.О.: Севастьянов Игорь Владимирович

Функциональный текст, перенос от главной функции

Сообщение ivsev » 14 янв 2016, 07:35

Если для отображения возле контакта, то добавить в закладку - Отображение - свойство Main function<20064>/Function text<20011> (или <20120>, <20031>). Если для чего-то еще, то copy/paste в табличной обработке.

Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 709
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 07:32
Ф.И.О.: Сергей
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 28 раз

Функциональный текст, перенос от главной функции

Сообщение legionercheg » 14 янв 2016, 08:30

Для этого можно использовать "Функциональный текст (общий) <20120>".
Но если все таки нужно именно через свойство блока, тогда вот код:

Код: Выделить всё

[20064<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>]

[spoiler=Свойство блока]
contact.png
[/spoiler]
К тому же как уже в соседней теме Виталий писал, в новых версиях можно прям со вкладки Отображение "обратиться" к главной функции устройства.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
--------------------------------------------
Eplan Electric P8 - Professional
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360

Аватара пользователя

Автор темы
morrel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 15:20
Ф.И.О.: Тарасов Иван Александрович
Откуда: Киров
Благодарил (а): 1 раз

Функциональный текст, перенос от главной функции

Сообщение morrel » 14 янв 2016, 14:38

Пнт. Возможно ли сделать следующие:
1. Катушке K1 - имеет автоматический функциональный текст
2. Контакт катушки K1 - имеет этот же текст, через функциональный текст общий
3. Каким образом перенести этот функциональный текст на ввод ПЛК, если он подключен к контакту

Разобрался: [20211,1,1<20201<20120,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>]
Последний раз редактировалось morrel 14 янв 2016, 14:50, всего редактировалось 1 раз.


Winki
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 24 май 2013, 14:42
Ф.И.О.: Екатерина
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 9 раз

Функциональный текст, перенос от главной функции

Сообщение Winki » 14 янв 2016, 14:49

А вы пользуетесь функциональным текстом зоны??? Если да, то в свойстве контактов вывести св. "20064", и тогда оно будет отображаться автоматически) По крайней мере у меня получилось)

Аватара пользователя

Автор темы
morrel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 15:20
Ф.И.О.: Тарасов Иван Александрович
Откуда: Киров
Благодарил (а): 1 раз

Функциональный текст, перенос от главной функции

Сообщение morrel » 14 янв 2016, 15:09

Да, пользуюсь. Про свойство 20064 не понял


ivsev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 07:05
Ф.И.О.: Севастьянов Игорь Владимирович

Функциональный текст, перенос от главной функции

Сообщение ivsev » 19 янв 2016, 12:21

Извините, что англ. интерфейс. :oops:
20064.png


\\все ОК
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться в «Архив»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей