Сообщение and909 » 21 дек 2015, 10:12

Приветствую!

На форуме сименса на моё сообщение не ответили, поэтому задам здесь.

Я начинающий сименсовод, поставил V4.0 STEP 7 MicroWIN SP8, "поморгал светодиодами" S7-200, подошла очередь освоить коммуникации.
Выяснил, что нужно установить и настроить библиотеку Модбас.

Соответственно, вопросы:
1. В мануале говорится, что библиотеки Модбас это отдельный продукт, но у меня в папке есть такие, это они?

Изображение

2. Если это библиотеки Модбас, то почему их так много и какие подключать?

3. Пробую подключить эти библиотеки, выходит такая петрушка:

Изображение

Почему диалог предлагает сохранить, если это меню подключения библиотеки?

Спасибо.
Я ленивый: делаю быстро, чтобы отстали и качественно, чтобы не переделывать.

Аватара пользователя

vodav
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 08:30
Ф.И.О.: Воднев Александр Васильевич
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: STEP 7 MicroWIN добавление библиотеки Modbus

Сообщение vodav » 22 дек 2015, 19:03

Ну, кто-нибудь, дайте ответ. Мне то же это интересно.

Аватара пользователя

Автор темы
and909
частый гость
частый гость
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:20
Ф.И.О.: Андрей Шавшуков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: STEP 7 MicroWIN добавление библиотеки Modbus

Сообщение and909 » 23 дек 2015, 09:02

Переустановил MicroWIN

Один человек посоветовал всё равно сохранить - я снял атрибут только для чтения и вот:

Изображение

Говорит, что библиотека неправильная. Я опять в тупике.

Осталось попробовать установить на другой ПК и другой дистрибутив.

Коллеги, поделитесь в личку дистрибутивом MicroWIN в ознакомительных целях.
Я ленивый: делаю быстро, чтобы отстали и качественно, чтобы не переделывать.

Аватара пользователя

Автор темы
and909
частый гость
частый гость
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:20
Ф.И.О.: Андрей Шавшуков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: STEP 7 MicroWIN добавление библиотеки Modbus

Сообщение and909 » 23 дек 2015, 12:20

Проблема решена!

В реестре не хватало одного параметра:

Код: Выделить всё

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\MicroSystems\Common\Toolbox\{2D6D3911-EBE2-46E6-B737-FF1038523615}]
"EN"=dword:00000001


Результат:

Изображение

Помог fixik-papus.

Всем спасибо.
Я ленивый: делаю быстро, чтобы отстали и качественно, чтобы не переделывать.


ASUTP_PLC
частый гость
частый гость
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Ф.И.О.: Нурисламов Руслан Мисхатович
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

STEP 7 MicroWIN добавление библиотеки Modbus

Сообщение ASUTP_PLC » 18 янв 2016, 10:37

Больше пяти лет назад разбирался с Modbus протоколом на S7-200. Некторые основные вещи законспектировал (дома конспект остался).
Были требования к контроллеру (не меньше опред. серийного намбера).
Контроллеры 200 уже старые, не каждая библиотека работает с определенным процессором.