ТРМ 201 не подключается

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Gordan007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 14:57
Имя: Подкорытов Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 1 раз

ТРМ 201 не подключается

Сообщение Gordan007 »

Народ не могу подключить ТРМ 201 в конфигураторе на ПК. ТРМ подключена к датчику все работает норм. через АС 3 подключается к ПК скачал конфигуратор, но пишет устройство не найдено. Что нужно учесть при настройке сетевых параметров может там что то не прописал.
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 984
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Re: ТРМ 201 не подключается

Сообщение Valerich »

Откуда-ж нам знать, что вы не то прописали?

Смотрите настройки параметров связи ТРМ и конфигуратора, выкладывайте сюда, мы сравним.

Напомню, что к параметрам связи относятся: интерфейс, протокол, скорость, четность, стоп-биты, адрес.

Автор темы
Gordan007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 14:57
Имя: Подкорытов Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 1 раз

Re: ТРМ 201 не подключается

Сообщение Gordan007 »

Прописал все скорость 116 и четность 8 и адрес 16 в самой ТРМ. и в настройках конфигуратора то же самое прописал, но при подключении не находит трм. Что еще может быть не так.? Трм отображает нужную величину к ПК подключена через АС 3 к ком порту. И еще адрес прибора может быть любое число от 0 до 255 так?
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 984
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Re: ТРМ 201 не подключается

Сообщение Valerich »

Чего-чего?
1. Скорости 116 нет в стандарте.
2. Четности 8 не бывает.
У вас связи с такими параметрами быть не может в принципе!

Давайте ещё раз по порядку:

Порт, скорость, четность, стоп-биты, адрес.

Посмотрите в конфигураторе и ТРМ и напишите здесь.

Может дойдет в процессе.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Re: ТРМ 201 не подключается

Сообщение rwg »

Там ещё были нюансы с протоколом. какие-то версии Модбас не поддерживали, какие то требовали переключения на протокол Овена. Надо было смотреть по номеру прошивки и даты изготовления.

IGPopow
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 09:04
Имя: П. Игорь Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Брянская область
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 1 раз

ТРМ 201 не подключается

Сообщение IGPopow »

Надо просто зайти в параметры связи через панель прибора и установить такие же в конфигураторе, это при условии что адаптер подключен и установлен правильно.

AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Имя: Трофименко Алексей
Страна: Россия
город/регион: Samara

ТРМ 201 не подключается

Сообщение AlekseyTro »

Цеплял УКТ38 через АС3 и АС4 к ПК для работы со Scada OPM. Все работает как часы. Завтра ели время найду сброшу настройки.
Ответить