Шкаф во взрывоопасной зоне класса В-Iа

Сообщение tank_urg » 07 дек 2015, 13:36

Есть необходимость установить шкаф АВР в помещении с категорией А, класс взрывоопасной зоны В-Iа. Установка в блочно-модульном исполнении.
Шкаф планируем закупить Exd-шный, чтобы можно было в нем свободно разместить оборудование общепромышленного исполнения.
В связи с тем, что шкаф мы будем покупать с установленными кнопками, лампочками и переключателями, чтобы не нарушить Exd-защиту, возник вопрос: должны ли быть удлиненные штанги на рубильнике каждого ввода для возможности отключения электропитания в установке перед вскрытием шкафа, ведь при открытом состоянии шкафа опасна искра?
Или же взрывозащищенный шкаф нельзя вскрывать даже при поданном на верхние губки рубильника питании, т.е. ремонт/обслуживание должен/должно проводится при отключенном отходящем аппарате ТП, и вводные рубильники можно использовать с короткой, неудлиненной ручкой?
Кто как делает?
P.S. Применяем АВР на реверсивном контакторе с преимуществом первого ввода, на каждом вводе обычно устанавливаем модульный рубильник (токи в установке до 100 А) с видимым разрывом в цепи (считаем это правилом хорошего тона).