Win CC 7 запуск имитатора


Автор темы
snag777
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 20:29
Имя: Сафронов Василий Владимирович

Win CC 7 запуск имитатора

Сообщение snag777 » 05 дек 2015, 14:03

Доброго времени суток!
Может ли кто ни будь подсказать как запустить имитацию тех. процесса в Winccexplorer?
Для обучения операторов возникла необходимость показать полный процесс аварийных остановов и нормальных запусков, но естественно на действующем оборудовании это сделать нельзя.

Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 09:18
Имя: Artur Makaev
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Win CC 7 запуск имитатора

Сообщение DelSnos » 29 дек 2015, 17:33

Гм. Много есть вариантов:
1. Есть эмулятор от WinCC (WinCC->Tools->WinCC TAG Simulator). Но по мне с ним больше проблем, чем без.
2. Осуществить показ с эмулятора ПЛК.
3. Переделать теги на внутренние и написать своего рода тренажер.
4. и т.д.
У каждого свой подход к этой задачи и порой нетривиальный)

Аватара пользователя

Serex
шаман
шаман
Сообщения: 970
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 14 раз

Re: Win CC 7 запуск имитатора

Сообщение Serex » 29 дек 2015, 23:24

PLCSim ясно же

Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 09:18
Имя: Artur Makaev
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Win CC 7 запуск имитатора

Сообщение DelSnos » 29 дек 2015, 23:46

Serex писал(а):PLCSim ясно же

Это если PLC от Siemens. А если у топикстартера данные поступают по OPC каналу, Modbus-драйверу или стороннего PLC? Тут уже совсем другие вариации можно предложить...

Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1295
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Имя: Гринев Эдуард Владимирович
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 53 раза
Контактная информация:

Re: Win CC 7 запуск имитатора

Сообщение CHANt » 31 дек 2015, 20:33

krollcbas писал(а):PLCSim - неподдерживает сетевое обращение. То есть это программа для отладки кода и только

Есть масса вариантов.jpg

И параллельно 4 симулируемых станции!
krollcbas писал(а):Сименс для меня это мешок с разнородными, слепленными в кучу, немецкими гвоздями.

Вот от кого не ожидал таких скоропалительных выводов, так это от Вас. Завязывайте холивар этот. Все там есть.
Знать обо всем и про все невозможно. Чем больше узнаешь (дольше живешь), тем больше понимаешь что мало знаешь)))
С наступающим Новым годом! :ext_hooray: Крепкого здоровья, хорошего настроения!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Почти все начальники - дилетанты." © цитата из поста hell_boy )))

Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1295
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Имя: Гринев Эдуард Владимирович
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 53 раза
Контактная информация:

Re: Win CC 7 запуск имитатора

Сообщение CHANt » 04 янв 2016, 16:28

Ваше мнение, пусть у Вас и останется.)))
По теме
PLCSim - неподдерживает сетевое обращение
Вы не правы. Вот мое "инженерное мнение":
1) PLCSim поддерживает сетевой обмен с ПО верхнего уровня. Причем кучей интерфейсов.
2) PLCSim можно использовать одновременно в 4 экземплярах.
3) Есть режим позволяющий записывать и воспроизводить действия пользователя с различными областями памяти PLC. Что собственно топикстартеру и пригодилось бы))) http://plc4good.org.ua/post_print.php?id=161
Приведите примеры симуляторов ПЛК имеющих хотя бы такие возможности?

Кстати, Сименс распространяет и мат. модели, достаточно гибко настраиваемые, так что попробовать к примеру автотюнинг, без проблем.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Почти все начальники - дилетанты." © цитата из поста hell_boy )))

Аватара пользователя

megavolt86
корифей
корифей
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 19:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Откуда: Башкортостан
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: Win CC 7 запуск имитатора

Сообщение megavolt86 » 05 янв 2016, 04:35

Вячеслав Робертович, что же вы в новом году распыляетесь? Вы сравниваете степ7 с юнити про...поймите эти продукты разных годов...между ними порядка 20лет разница.
Съездив на курс юнити про, я для себя открыл заново его удобство, особенно работу с системными словами, да и много всяких удобных штук, но столкнувшись с тиапорталом продукт модикона упал в моих глазах))))
Единственное что тяжело при переходе на Сименс для меня - отсутствие прозрачности для работы с системными функциями (вызов определенных ОБ), чтобы в них разобраться нужно постоянно держать букварь под рукой.
:ext_secret:

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8793
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 108 раз
Контактная информация:

Re: Win CC 7 запуск имитатора

Сообщение TEB » 06 янв 2016, 00:30

megavolt86 писал(а):Вячеслав Робертович, что же вы в новом году распыляетесь? Вы сравниваете степ7 с юнити про...поймите эти продукты разных годов...между ними порядка 20лет разница.

Дело даже не в этом.
Среди конкурирующих лидеров нельзя выделить того кто лучше и того кто хуже. У первого лучше сделано одно, у второго - другое, да и то, понятия "лучше" и "хуже" очень относительны и зависят от личных предпочтений пользователей. Так что сравнивать юнити и степ можно исключительно для себя лично и исключительно по конкретным личным критериям, делая опять же исключительно для себя вывод о том, на какой платформе сидеть. Непонимание этой простой истины приводит к холиварам, бессмысленным и бесполезным.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.