Датчик углового положения взрывозащищенный

Метрология, КИП и датчики
Аватара пользователя

Автор темы
Dyma
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 15 май 2012, 11:36
Имя: Чистякова Оксана
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 11 раз

Датчик углового положения взрывозащищенный

Сообщение Dyma » 03 дек 2015, 08:50

Добрый день, коллеги!
Нужна Ваша помощь в подборе датчика углового положения, имеющего действующий сертификат по взрывозащите и искробезопасности.
Первоначально подоборала датчик ф. АВВ V14436A-5511110 ABB, но производитель ответил, что не может предоставить сертификат.
Подобрала замену ф. ASM PRAS3EXV90I1CWM12R5, но они могут предоставить сертификат не ранее, чем через полгода, т.к. на данный период проходят сертификацию.

Исходные характеристики: Ех, угол 0-90 градусов, выходной сигнал 4-20 мА, напряжение 24 VDC. Схема подключения любая (2-пров., 3-пров.).
Вариант подключения по сети Pofibus не рассматривается.

Может, кто сталкивался с таким оборудованием? Благодарю за совет.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3262
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 148 раз

Re: Датчик углового положения взрывозащищенный

Сообщение Ryzhij » 03 дек 2015, 09:00

1. Что мешает установить резистивный датчик и подключить через нормирующий Exi преобразователь сопротивление-ток?
2. Блоки обратной связи позиционеров на пневмоклапанах имеют такой же рабочий угол. Если габариты устраивают, то...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Автор темы
Dyma
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 15 май 2012, 11:36
Имя: Чистякова Оксана
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 11 раз

Re: Датчик углового положения взрывозащищенный

Сообщение Dyma » 03 дек 2015, 09:06

Попробую покопать в данном направлении. Спасибо.
Может все упереться в эксплуатацию. Несгибаемый аргумент - "Мы привыкли так".
На самих приводах имеется датчик положения, можно им воспользоваться, но требование - установить именно внешний, для удобства эксплуатации.
______________________________________________________