Какой-то бардак творится с устройством прямого пуска M102 от ABB.
По профибасу с шины приходит единичка на запуск, на DOL отображается START1, запуск основного контактора не происходит. Контактор звонится как целый, подача питания идет.
Схема примитивная, тем более с ручного запуска запуск двигателя происходит.

Самый большой минус конструкции, что вся схема собрана как большая ячейка, соответственно зацепится за какие-то провода практически не возможно, все таки подключение идет когда вкатываются внутренние ножи-контакторы в основную панель.