Диагностика неисправности Wonderware InTouch

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские

Автор темы
Roy Dmitriev

Диагностика неисправности Wonderware InTouch

Сообщение Roy Dmitriev » 27 янв 2010, 06:58

Здравствуйте,
ОС win xp sp2, DASSIDirect 10, InTouch 8.0.
Для диагностики связи ПК с контроллером S7-400 используется скрипт-счетчик, работает себе работает проект, потом раз счет прекратился, значит данные с контроллера не обновляются. смотрю в smc действительно данные не обновляются. Вопрос: косяк проекта или что-то с Archestra?

Аватара пользователя

Barsik
освоился
освоился
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Ф.И.О.: Корнеев Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Re: Диагностика неисправности Wonderware InTouch

Сообщение Barsik » 10 фев 2010, 01:37

Не совсем понятно. Обмен данными реализован через Archestra? Или OpcLink? Если последний вариант, могу че нить посоветовать, через Archestra никогда не делали. Важно как связан контроллер со скадой - IE, profibus, и какую карточку используете, если applicom, я пас однозначно :amazement:
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.


Автор темы
Roy Dmitriev

Re: Диагностика неисправности Wonderware InTouch

Сообщение Roy Dmitriev » 10 фев 2010, 04:10

Связь - IE, на клиенте Archestra, про карточку не понял :ges_hmm: , если сетевая, то встроенная в desktop HP Broadcom.

Аватара пользователя

Barsik
освоился
освоился
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Ф.И.О.: Корнеев Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Re: Диагностика неисправности Wonderware InTouch

Сообщение Barsik » 10 фев 2010, 22:55

Понятно. А в проекте есть еще контроллеры? У меня была ситуация (большой проект, 2 S7-400, и 7 трехсоток), вся связь между контроллерами была реализована через IE, причем весьма бестолково, и сеть перегружалась настолько, что интач отпадал целиком, иногда частями (по нескольку тегов), правда это было на OpcLink. Несколько экземпляров SimaticNet в одной сети тоже не способствуют надежности.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.


Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2499
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: Диагностика неисправности Wonderware InTouch

Сообщение Никита » 11 фев 2010, 13:13

Подобное наблюдалось с седьмым InTouch и фануками - как только количество OPC-тэгов переваливает за несколько сотен интач терял контроллеры. Просто оптимизировали количество тегов и вроде проблнма исчезла.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

Barsik
освоился
освоился
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Ф.И.О.: Корнеев Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Re: Диагностика неисправности Wonderware InTouch

Сообщение Barsik » 12 фев 2010, 01:24

А чиво говорят средства диагностики - у сименса имеется OPCScout, с его помощью можно пощупать коннект между контроллером (коммуникационным процессором) и ОРС сервером?
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.