Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

ModBUS Slave -> HART

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7878
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

ModBUS Slave -> HART

Сообщение TEB » 11 ноя 2015, 13:49

Приветствую!

Прошу прощения за возможно неграмотную терминологию - с HART я до сего момента не сталкивался, а вопрос как раз про него.

Заказчик запросил, на мой взгляд, странное.
Имеется генераторный агрегат, на котором стоит контроллер (на рисунке - AGC 3), который управляет агрегатом и контролирует его параметры. Контроллер имеет интерфейс RS-485 ModBUS SLAVE (мастером он быть не может, только слейв). Заказчик хочет получать с контроллера рабочие параметры по HART, параметров несколько.
HART+AGC.png

Существует ли такой готовый конвертер, который способен по ModBUS опросить устройство и предоставить полученные от него данные по HART ?

Линия ModBUS в обход конвертера нарисована ошибочно, прошу не обращать внимание (схема от заказчика).

Спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


rwg
частый гость
частый гость
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
Ф.И.О.: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 19 раз

Re: ModBUS Slave -> HART

Сообщение rwg » 11 ноя 2015, 16:13

Впервые услышал про НАRT примерно в 2000 году, тогда считалось, что HART-устройство можно опросить при помощи любого телефонного модема, работающего на скорости 1200. Потом начали говорить, что модем нужно покупать специальный, но скорость осталась та же. Если бы считывать несколько регистров по HART не спеша где-нибудь во взрывоопасной зоне и передавать их дальше на нормальной скорости - это понятно. Но наоборот...
Хотя нет, бывает и такое:
http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=34453&t=34449

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7878
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Re: ModBUS Slave -> HART

Сообщение TEB » 11 ноя 2015, 16:43

rwg писал(а):Хотя нет, бывает и такое: http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=34453&t=34449

Видимо, уже не бывает, т.к. на сегодняшний день (прошло 10 лет) исчезли даже доменные имена, на которые там даны ссылки.

Буду искать дальше.

Лично мне тоже эта задача кажется, мягко говоря, странной. Во-первых нет там никакой взрывоопасной зоны, во-2-х интересуют почему-то рабочие мех.параметры двигателя, но совершенно не интересует то, работает он вообще или нет, и с какой нагрузкой хотя бы (если работает). Смысл уплотнения канала тоже не вполне понимаю, ибо если это для передачи скажем через спутник (объяснима экономия трафика), то почему только три чисто механических параметра.

Но, буду ещё искать. Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


makar5915
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:35
Ф.И.О.: Макаренко Николай Григорьевич

Re: ModBUS Slave -> HART

Сообщение makar5915 » 12 ноя 2015, 17:21

Таких преобразователей в природе не существует.
Могу предложить разработать такое устройство.
Сам разработал несколько вариантов Hart модема:
1. на контроллере ATmega8.
2. На Hart чипе.
Написал прикладную программу на компьютер для работы с приборами
с Hart выходом. Большие наработки в данной области.
С Уважением Макаренко Николай Григорьевич.
Ya.makar5915@ya.ru т.м.0631823385

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7878
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Re: ModBUS Slave -> HART

Сообщение TEB » 13 ноя 2015, 11:07

makar5915 писал(а):Таких преобразователей в природе не существует.

Это я и подозревал, за ненадобностью. Насчет разработки подумаем, хотя вряд ли. Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1078
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Ф.И.О.: Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 22 раза

Re: ModBUS Slave -> HART

Сообщение hell_boy » 14 ноя 2015, 22:17

makar5915 писал(а):Таких преобразователей в природе не существует

Зря Вы так. Существуют http://emis-kip.ru/ru/prod/emis_sistema_780/
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Re: ModBUS Slave -> HART

Сообщение Ryzhij » 15 ноя 2015, 22:16

hell_boy писал(а):
makar5915 писал(а):Таких преобразователей в природе не существует

Зря Вы так. Существуют http://emis-kip.ru/ru/prod/emis_sistema_780/

Удивлён.
Однако:
Конвертер настраивается специалистами ГК ЭМИС на считывание 4-х регистров Modbus, которые указываются при заказе.

Вот так, "танцевал-танцевал и не поклонился".
И чем тогда это диво лучше марахайки?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7878
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Re: ModBUS Slave -> HART

Сообщение TEB » 16 ноя 2015, 11:09

hell_boy писал(а):
makar5915 писал(а):Таких преобразователей в природе не существует

Зря Вы так. Существуют http://emis-kip.ru/ru/prod/emis_sistema_780/

Обалдеть.

Я недолистал гугль, получается....
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


makar5915
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:35
Ф.И.О.: Макаренко Николай Григорьевич

Re: ModBUS Slave -> HART

Сообщение makar5915 » 15 дек 2015, 17:44

Довольно неудобный преобразователь «ЭМИС-Система 780».
Недостатки:
1. Всего 4 регистра.
2. Настраивается на заводе изготовителе.


Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость