Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

ОВЕН ТРМ202 и ModBUS

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7878
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

ОВЕН ТРМ202 и ModBUS

Сообщение TEB » 02 ноя 2015, 10:28

Доброе время суток!

Один из наших заказчиков организовывал опрос примерно десятка устройств на одной шине RS-485 ModBUS, четыре устройства из них были ОВЕН ТРМ202. Скорость опроса была 9600 или 19200 бод. Утверждает, что ОВЕН не ужились на одной шине с другими устройствами (не было связи с ТРМами), а когда ТРМы посадили на отдельную шину - они стали нормально опрашиваться.

Линия RS-485 была организована правильно, на конце терминатор 120 Ом (со смещением не играли), скорости небольшие, протяженность - до 200 метров.

Подскажите пожалуйста, вот так "в лоб" по таким неполным данным - где может быть проблема? Кроме несоответствия скоростей и форматов данных (кол-во стоп-бит и четность) мне на ум ничего не приходит.

Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


rwg
частый гость
частый гость
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
Ф.И.О.: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 19 раз

Re: ОВЕН ТРМ202 и ModBUS

Сообщение rwg » 02 ноя 2015, 11:51

По моим наблюдениям, ТРМы критичны к таймаутам. Разобраться до конца руки не доходят, но когда-то увеличение таймаута между ответом слейва и следующим запросом мастера на скорости 57600 со с 4 до 10 мсек уменьшило количество ошибок с 50% до 0.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7878
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Re: ОВЕН ТРМ202 и ModBUS

Сообщение TEB » 02 ноя 2015, 12:25

Владимир, спасибо! По-моему, это действительно может быть проблемой (т.е. дело не столько в ТРМах сколько в настройках OPC-сервера).
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Semicon
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 16:19
Ф.И.О.: Соколов В.В.

Re: ОВЕН ТРМ202 и ModBUS

Сообщение Semicon » 30 ноя 2015, 16:52

Если подходить формально, то это все таки проблема ТРМ, т.к. по стандарту должен дружить с задержками от 1.75 мс.


Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость