На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Настройка ПИД-регулятора трех зонной печи

Метрология, КИП и датчики

Автор темы
Сергей П
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 15:38
Имя: Пидгурский Сергей Николаевич

Настройка ПИД-регулятора трех зонной печи

Сообщение Сергей П » 08 окт 2015, 08:59

Добрый день прошу дать рекомендации в настройке ПИД-регуляторов.
Объект 3-х зонная шахтная печь с вертикальным расположением зон, без принудительной циркуляции.

Проблема: верхняя зона перегревается за счет средней зоны. Величина проскока температуры в верхней зоне при выходе на режим составляет от 20 °С, при установившемся режиме превышение от 6 до 8 °С. При этом нагреватели верхней зоны практически не включаются.

Вопрос: 1) как корректно провести автонастройку ПИД-коэффициентов
2) имеет ли смысл программным способом ограничить скорость нагрева или мощность?


rwg
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 29 раз

Re: Настройка ПИД-регулятора трех зонной печи

Сообщение rwg » 08 окт 2015, 09:14

Если нагрев зоны не включается, а зона перегревается, не поможет никакой регулятор. Это проблема технологов.


dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Гореев Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз

Re: Настройка ПИД-регулятора трех зонной печи

Сообщение dimagoreev » 22 окт 2015, 07:57

Добрый день,
Печь греется электрическими нагревателями ? Вы чем хотите управлять ?