Сообщение Сергей П » 08 окт 2015, 08:59

Добрый день прошу дать рекомендации в настройке ПИД-регуляторов.
Объект 3-х зонная шахтная печь с вертикальным расположением зон, без принудительной циркуляции.

Проблема: верхняя зона перегревается за счет средней зоны. Величина проскока температуры в верхней зоне при выходе на режим составляет от 20 °С, при установившемся режиме превышение от 6 до 8 °С. При этом нагреватели верхней зоны практически не включаются.

Вопрос: 1) как корректно провести автонастройку ПИД-коэффициентов
2) имеет ли смысл программным способом ограничить скорость нагрева или мощность?


rwg
частый гость
частый гость
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
Ф.И.О.: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 19 раз

Re: Настройка ПИД-регулятора трех зонной печи

Сообщение rwg » 08 окт 2015, 09:14

Если нагрев зоны не включается, а зона перегревается, не поможет никакой регулятор. Это проблема технологов.


dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Ф.И.О.: Гореев Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз

Re: Настройка ПИД-регулятора трех зонной печи

Сообщение dimagoreev » 22 окт 2015, 07:57

Добрый день,
Печь греется электрическими нагревателями ? Вы чем хотите управлять ?