Сообщение voskoboynikovdm » 25 сен 2015, 12:17

Здравствуйте. Я только начинаю осваивать EPLAN(EPLAN ELECTRIC 2.2). При работе возникает такая проблема- некорректно работают счетчики- при копировании например нескольких выходов (вставка- нумеровать с учетом предш. цифры- буквенное обозначение+счетчик) счетчики срабатывают не каждый раз-через раз или два копирования- причем системы не наблюдается. Иногда перескакивают через несколько позиций. А при копировании точек разрыва вообще не срабатывают. Помогите советом :ges_help: как нормализовать их работу.

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 886
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Ф.И.О.: Виталий
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз

Re: Некорректная работа счетчиков

Сообщение Madwolf » 25 сен 2015, 20:58

Здравствуйте. С точками разрыва они не работают. А в устройствах счетчик всегда начинает со следующего номера, который имеется уже. Т.е. если имеете QF1, то счетчик с 1 никогда не начнет, всегда будет 2.


Автор темы
voskoboynikovdm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 14:48
Ф.И.О.: Воскобойников Дмитрий Александрович
Благодарил (а): 14 раз

Re: Некорректная работа счетчиков

Сообщение voskoboynikovdm » 05 окт 2015, 23:03

да в том то и дело, что в проекте имеется только QF1, а потом сразу перескакивает на QF5, или если группу выходов копирую- на некоторых счетчик срабатывает, а на некоторых нет, спасибо за ответ.

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 886
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Ф.И.О.: Виталий
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз

Re: Некорректная работа счетчиков

Сообщение Madwolf » 07 окт 2015, 21:11

Смотрите в навигаторе устройств, возможно есть неразмещенные или старые "фантомные" устройства QF2,3,4. Также в Ё можно нумеровать только главные функции.


Автор темы
voskoboynikovdm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 14:48
Ф.И.О.: Воскобойников Дмитрий Александрович
Благодарил (а): 14 раз

Re: Некорректная работа счетчиков

Сообщение voskoboynikovdm » 13 окт 2015, 02:42

Ок, спасибо. буду разбираться