-----
18.11.2017 форум перенесён на другой хостинг. О замеченых глюках просьба сообщать администраторам.
-----
На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

Проблемы после прогрузки проекта Pro Safe от Yokogawa

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские

Автор темы
Pavel_Kurochkin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 фев 2012, 08:22
Имя: Курочкин Павел Генрихович

Проблемы после прогрузки проекта Pro Safe от Yokogawa

Сообщение Pavel_Kurochkin » 11 сен 2015, 05:11

Доброго времени суток, уважаемые коллеги ! 8-)

Возможно кому то из Вас уже приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда после прогрузки уже нормально работавшего раньше проекта, но повторюсь, повторной прогрузки в ПАЗовский контроллер, возникла такая ситуация :

на некоторых каналах управления клапанами, по какой то причине, управляющий сигнал на исполнительные устройства (клапана) не уходит в поле, при этом в столбце "D" окна "CHANNEL LIST", приложения "I/O Lock Window" появляется красная точка, свидетельствующая о рассогласовании на этом канале управления между тем, как этот сигнал прописан в проекте и тем, что реально уходит в поле. :o

При этом такое рассогласование не пропадает, ни при установке режима управления каналом в состояние ,ни "Lock", ни "Unlock". :affliction:

Ситуацию может несколько проиллюстрировать скриншот, снятый при запущенном приложении "I/O Lock Window" : :coolest:

(см прикрепленный файл)

У нас есть предположение, что такая ситуация возникла из за того, что по умолчанию, при прогрузке проекта, самим приложением " " была установлена некая скрытая опция прогрузки, которая явно нигде не указана. :ges_hmm:

Заранее весьма признателен за Ваше внимание, время и возможную помощь в разрешении этой ситуации. :thankyou:

С уважением, Павел Курочкин.
ООО "ПОЛИОМ" г. Омск. :coolest:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


PKochukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 апр 2015, 13:27
Имя: Кочуков Петр Иванович
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

Re: Проблемы после прогрузки проекта Pro Safe от Yokogawa

Сообщение PKochukov » 11 сен 2015, 16:20

При полной (холодной) прогрузке контроллера все выходные каналы переводятся в безопасный режим - т.е на физичеком выходе 0(false), как у Вас на картинке.

Для каждого канала SCS может быть установлено одно из двух состояний: Enable Output(Выход разрешен) и Disable Output(Выход не разрешен). В Вашем случае все каналы перешли в состояние Disable - т.е. выход логики программы не подключен к фактическому выходному каналу.
Поэтому необходимо со станции SENG сделать разрешение, или можно это сделать программно используя Функциональные блоки SYS_STAT или SYS_STAT_SC.
См. документацию IM 32S01C10-01 - Руководство по инжинирингу - раздел 3.2


PKochukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 апр 2015, 13:27
Имя: Кочуков Петр Иванович
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

Re: Проблемы после прогрузки проекта Pro Safe от Yokogawa

Сообщение PKochukov » 11 сен 2015, 19:34

День добрый,
При полной (холодной) прогрузке все выходные каналы переводятся в состояние Disable Output.
Во вложении выдержка из документации.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Автор темы
Pavel_Kurochkin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 фев 2012, 08:22
Имя: Курочкин Павел Генрихович

Re: Проблемы после прогрузки проекта Pro Safe от Yokogawa

Сообщение Pavel_Kurochkin » 13 сен 2015, 09:54

Приветствую, коллега !

PKochukov писал(а):День добрый,
При полной (холодной) прогрузке все выходные каналы переводятся в состояние Disable Output.
Во вложении выдержка из документации.


А ведь таки помогло !

:thankyou: