Flow orifice calc

Сообщение Alex » 10 сен 2008, 14:47

Lev...

Prilagaju raschjot. Kak vidite, dazhe v nailuchshih uslovijah chislo Reinoldsa dovol'no nizkoe.
Perepad davlenija byl zadan v 50 mbar. Estestvenno, datchik calibrujte, skazhem, na 62,5 mbar
Ja by vam posovetoval ustanovit' kalorimetricheskij datchik (sekonomite zaodno). Esli objazatel'no nado merjat' metodom perepada davlenija (naprimer, esli datchiki davlenija i temperatury uzhe ustanovleny), stav'te trubku Pitot.

Vsego nailuchshego

Alex