Сообщение Marrenoloth » 13 янв 2010, 20:27

Вопрос, собственно в следующем: Есть конвейерные весы. В Сименсе сказали, что к ним подходит Siwarex FTC. На резонный вопрос о возможности подключения обычного Siwarex U ответили, что подключить можно, но что он покажет и будет ли работать - ХЗ. В то же время, в инете есть вещи типа http://www.tenzo-pribor.ru/cat800.html , где прямо написано, что у них U-шки стоят. Вот меня, после общения с Сименсом, пугает быстродействие U-шек, хватит ли их?
Кто сталкивался - подскажите! Все-таки разница в стоимости канала в 2 раза существенна!


Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 872
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 13:25
Ф.И.О.: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Конвейерные весы - Какой Siwarex взять?

Сообщение Василий Иванович » 14 янв 2010, 10:17

Нам неизвестно, насколько быстро идёт Ваш конвейер и т.п., поэтому хватит ли или нет - решать Вам и только Вам. В мануале у Siwarex U заявлено быстродействие в 20 ms, из него и исходите изначально. Ещё не забудьте путь, который данные проходят до CPU, а то можно на системную шину повесить, а можно и на Профибус. Быстродействия при этом получатся разные.

Аватара пользователя

Автор темы
Marrenoloth
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 504
Зарегистрирован: 05 окт 2009, 10:51
Ф.И.О.: Тихомиров Дмитрий Викторович
Откуда: Москва
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 18 раз
Контактная информация:

Re: Конвейерные весы - Какой Siwarex взять?

Сообщение Marrenoloth » 14 янв 2010, 17:39

Самое смешное, что этого пока не знает даже технолог! Но, спасибо за информацию - очень пригодилась!