Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Гальваническая развязка

КИП и датчики

Автор темы
Антон Владимирович
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 06:32
Ф.И.О.: Антон Владимирович
Благодарил (а): 2 раза

Гальваническая развязка

Сообщение Антон Владимирович » 27 авг 2015, 11:52

Доброго времени суток,

Подскажите, пожалуйста, имел ли кто дело с модулем гальванического разделения токовой петли МГРТП-001? Как данный модуль проявил себя в эксплуатации? Данный модуль планируется использовать как аналог разделительного усилителя с развязкой цепи MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP (арт. 2864752) от Phoenix Contact. Заранее спасибо.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1078
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Ф.И.О.: Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 22 раза

Re: Гальваническая развязка

Сообщение hell_boy » 27 авг 2015, 22:52

И то, и то - это обычная опторазвязка. Если Вас устраивает огрубление АЦП до 4000, то оба модуля идентичны. На входе МГРТП-001 есть падение напряжения 5 Вольт, поэтому он неприменим для работы с некоторыми датчиками. Например, с вихревыми расходомерами. MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP - на то он и разделительный усилитель, падения напряжения не будет.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Глеб Кусакин
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 15 ноя 2011, 07:51
Ф.И.О.: Глеб Кусакин
Контактная информация:

Re: Гальваническая развязка

Сообщение Глеб Кусакин » 02 сен 2015, 09:57

Заинтересовался. Что, думаю, за чудо? Посмотрел доку на Phoenix contact. Он позволяет два режима работы: с питанием от токовой петли (как и МГРТП), так и с питанием от внешнего источника. В первом режиме падение напряжения есть, и по доке составит 4,5 В. Так что нет чудес: пассивная развязка всегда будет иметь падение на входе.
С уважением, Глеб Олегович Кусакин.
Руководитель группы технических средств.
ООО "Ленпромавтоматика".


Вернуться в «КИП и датчики»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей