На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Yokogawa FCN/FCJ Simulator. Запись в AI

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
nimfest
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:24
Имя: Петров Иван Николаевич

Yokogawa FCN/FCJ Simulator. Запись в AI

Сообщение nimfest » 26 авг 2015, 07:41

Здравствуйте. Столкнулся с проблемой симуляции проекта на симуляторе yokogawa. Проблема в том, что не могу изменять значения аналогового входа через opc-сервер. Но Fast/Tools может их изменять. Важное замечание, что OPC сервер значения видит, а изменить не может.


Автор темы
nimfest
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:24
Имя: Петров Иван Николаевич

Re: Yokogawa FCN/FCJ Simulator. Запись в AI

Сообщение nimfest » 02 сен 2015, 11:52

На данный момент проблема решена так: теги типа DTAG_I_anlg не разрешают изменять свои значения напрямую с OPC-сервера, зато можно перезаписывать значения из другой переменной типа uint16, которой можно свободно присваивать значения из OPC-сервера. Судя по документации на симулятор, полноценная симуляция входов ввода/вывода и modbus невозможна.