Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Проблемы с ADAM-4024-B1E

Новости АСУТП, анонсы, а также отчёты о выполненных работах
Аватара пользователя

Автор темы
Lifanov
специалист по Advantech
специалист по Advantech
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 11:13
Ф.И.О.: Лифанов Александр Витальевич
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Проблемы с ADAM-4024-B1E

Сообщение Lifanov » 25 авг 2015, 12:49

Компания Advantech уведомляет о том, что в модулях ADAM-4024-B1E была обнаружена ошибка следующего характера: если канал 0 выставлен на режим -10V…+10V, а остальные в режиме генерации тока – через токовые каналы идет около 90 мА. Проблеме подвержены предположительно аппаратные ревизии A0-24, A0-25 (проверить ревизию по серийному номеру можно здесь http://erma.advantech.com.tw/Request/wa ... lookup.asp).

Компания Advantech признает свою ошибку, в настоящее время идет разработка методики переделки модулей. Ориентировочный срок готовности методики – 31 августа 2015 г. Бесплатный ремонт модулей с описанными проблемами можно будет провести в рамках гарантийного обслуживания в сервис-центре Advantech при компании Prosoft (+7 495 2340636).

Приносим извинения за причиненные неудобства.
В случае появления вопросов - обращайтесь support.ru сабак advantech.com.
------------------------------------
Лифанов Александр
Advantech Москва, техподдержка