Сообщение smit29 » 05 авг 2015, 15:06

здравствуйте!!! вопрос по электрозадвижке AUMA!!!!! стоит по выходу с компрессора( ГПА) Вибрация(возможно превышение по вибрации), прилетает ошибка привода секунд на 10-15 с переодичностью раз в суткти, 2 раза в сутки( было самопроизвольное открытие)!! кто нибудь встречался с такой проблемой??????

Аватара пользователя

megavolt86
специалист
специалист
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 19:35
Ф.И.О.: Анатолий Сергеевич
Откуда: Башкортостан
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз

Re: AUMA

Сообщение megavolt86 » 05 авг 2015, 22:46

Было подобное, в насосной на трубе со стороны нагнетания стояли auma matic.
От вибрации разбалтывались элементы кинематики, истерались в крошку, латунная пыль замыкала силовуя цепи и мощностью выгорала задвижка.
Поздно это обнаружили - к тому моменту уже 20 приводов вышло из строя.

Еще было такое, что от влаги перемыкало элементы печатных плат. На очистных сооружениях круглый год парит и через фидер попадала влага...

Изза проектировщиков криворуких, хорошие штуки имеют не лучшую репутацию
:ext_secret:


Автор темы
smit29
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 14:52
Ф.И.О.: Голованов Андрей Семеныч

Re: AUMA

Сообщение smit29 » 07 авг 2015, 15:31

спасибо!!!! сняли эл.блок. открыли. все платы были в латунной пыли,крепление на контакторах сломано(слетел с дендрейки) на тепловом реле треснул корпус)отломило кнопну востановление реле!нарушена изоляция на многих контактак с разьемов( с плат логики,интерфейса и т.д( в результате трения о корпус) и все из за большой вибрации