Сообщение Feliks » 01 авг 2015, 13:35

не могу подключить панель Allen-Bradley PV 1000 plus к контроллеру по ethernet.
выставил ip в контроллере и в панели, но в RSlogixe не вижу панель.
кто подскажет в чем причина? :affliction:


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2569
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: PaneView 1000+

Сообщение Ryzhij » 02 авг 2015, 15:19

А с чего бы панель должна быть видна в RSLogix? Никто и не обещал.
Для этого есть RSLinx.
Панель сама читает теги из процессора посредством RSLinx Enterprise, который крутится у неё на борту (это если контроллер у Вас тоже от RockwellAutomation).
При настройке драйвера в RSLinx на компе обратите внимание на сеть, маску подсети и при необходимости дайте команду route.

В общем, изучайте FTView ME, там всё про связь таких панелей с контроллерами разжёвано.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Looker
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Ф.И.О.: Дитрих Евгений
Откуда: Донецк
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Re: PaneView 1000+

Сообщение Looker » 02 авг 2015, 17:23

Ryzhij писал(а):А с чего бы панель должна быть видна в RSLogix? Никто и не обещал.
Для этого есть RSLinx.
Панель сама читает теги из процессора посредством RSLinx Enterprise, который крутится у неё на борту (это если контроллер у Вас тоже от RockwellAutomation).
При настройке драйвера в RSLinx на компе обратите внимание на сеть, маску подсети и при необходимости дайте команду route.

В общем, изучайте FTView ME, там всё про связь таких панелей с контроллерами разжёвано.
В МЕ две настройки RSLinx Enterprise
ИзображениеИзображение

В принципе можно прописать PV+ в дереве I/O контроллера для Sheduled - только зачем лишние и ненужные хлопоты.