Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Modicon M340 P342020 опрос 16 устройств по TCP

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
POLINOM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 10:32
Ф.И.О.: Frolov G S

Modicon M340 P342020 опрос 16 устройств по TCP

Сообщение POLINOM » 30 июл 2015, 17:27

Добрый день!
Стоит такая задача:
Контроллером Modicon M340 (P342020) необходимо читать и записывать с 16-ти других контроллеров (Twido) по протоколу MODBUS TCP

Я написал программу по всем канонам READ_VAR/WRITE_VAR, которая последовательно опрашивает устройства, но дело в том, что постоянно связь "отваливается" и чтение/запись перестают работать либо на части устройств, либо вообще на всех сразу.

Появляется сообщение во втором слове ManageParam 16#000B = No processor system resources (правктически во всех GEST-ах).

Если верить хелпу то:
The BMX P34 20x0 CPUs allow you to:
manage these TCP connections using port 502 messaging:
servers (32 connections)
clients (16 connections)
Transparent Device Access (2 connections)
т.е. я со своими 16-ю устройствами вписываюсь и так и так (если считать clients = Master)

при этом дальше есть заметка, что одновременно
в роли сервера может быть обработано 8 входящих запросов и ответов
в роли клиента может быть обработано 16 входящих запросов и ответов

так вот раз в секунду я отправляю только 3 запроса READ_VAR или 3 запроса WRITE_VAR, т.е. какбы разделил потоки по времени..

но один фиг все отваливается.

Поскольку имеются сомнения в правильности составления алгоритма.
Кто-нибудь сталкивался с подобными задачами? Может есть какое-то решение?


Vorox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 29 июн 2015, 16:46
Ф.И.О.: Андрей

Re: Modicon M340 P342020 опрос 16 устройств по TCP

Сообщение Vorox » 01 авг 2015, 14:34

Опрос реализован через NOM? Просто смутило обозначение Modbus TCP а не Modbus RTU.


Автор темы
POLINOM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 10:32
Ф.И.О.: Frolov G S

Re: Modicon M340 P342020 опрос 16 устройств по TCP

Сообщение POLINOM » 03 авг 2015, 16:19

Vorox писал(а):Опрос реализован через NOM? Просто смутило обозначение Modbus TCP а не Modbus RTU.

Я так понял NOM = Network Options Module?

Так вот нет. Процессор P34 2020 с Ethernet на борту.


PLC support
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 13:51
Ф.И.О.: Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Re: Modicon M340 P342020 опрос 16 устройств по TCP

Сообщение PLC support » 06 авг 2015, 14:00

Добрый день всем, данный процессор имеет на ботру как Modbus RTU, так и ethernet порты.

Почему опрос 16и устройств не работает нормально вы уже и сами в своем вопросе ответили. Все дело в том, что количество одновременно работающих коммуникационных блоков read_Var write_var для каждого типа процессора строго ограничено и для данного процессора это 16. Как только вы запустите >16, то получите проблемы по всем блокам сразу.

Чтобы этого не происходило вам необходимо так сделать, чтобы одновременно в работе было <16 комм блоков. Для это используйте activity bit из первого "слова/word" из management table и запусткайте блоки по очереди....


Автор темы
POLINOM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 10:32
Ф.И.О.: Frolov G S

Re: Modicon M340 P342020 опрос 16 устройств по TCP

Сообщение POLINOM » 27 окт 2015, 10:05

Добрый день!

Не было времени отписаться..
1. Я изначально писал программу с "синхронизацией запросов" т.е. раз в 200-300мс я отправлял не более 3-ех запросов, тем не менее моя программа повисала и ее корректное исполнение ставилось под вопрос.
2. Я связался с тех поддержкой, меня долго мурыжили, но таки попросили меня выслать кусок моей програмы, и согласились, что в общем-то она написана правильно.
3. И вот тогда-то тех поддержка запросила версии прошивок моего контроллера =) оказалось, что firmware уменя была версии 2.01, а у них уже давно вышла новая - по-моему версии 2.8.
Так вот, как только модуль процессорный был перепрошит, все заработало как часы.

ПС: в теории возможен опрос до 128 устройств по ETHERNET с условием отправки запросов но не более 16-ти в определенное время. это время может варьироваться от 10до 1000мс и зависит от топологии сети, качества сети и устройств с которых производиться запрос. В тех поддержке подтвердили, что на стенде проводилась связь со 128-ю устройствами и она работала корректно, с оговоркой, что время скана было порядка 3-5 секунд.


AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Ф.И.О.: Трофименко Алексей

Re: Modicon M340 P342020 опрос 16 устройств по TCP

Сообщение AlekseyTro » 09 ноя 2015, 08:17

Добрый день, друзья. Использую NOE для опроса модулей удаленного ввода/вывода от TURCK. Через NOE все работает отлично, читаю, записываю без проблем. Хочу тоже самое делать через READ_VAR но никак не врублюсь как это сделать. Идея такая. Сделать один модуль READ_VAR для диагностики модулей, Буду менять регистры и адреса для диагностики проблемного. в ADDM пишу NOE0100('192.168.1.100'). Объект '%MW'. В NOE в столбце "RD Ref Slave" пишу регистр, а в Read_var не пойму куда его засунуть. Помогайте :ges_help:


PLC support
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 13:51
Ф.И.О.: Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Re: Modicon M340 P342020 опрос 16 устройств по TCP

Сообщение PLC support » 09 ноя 2015, 14:03

Привет, у READ_VAR есть пины слева:
OBJ - тут пишешь '%MW' с кавычками
NUM - тут указываешь тот же RD Ref Slave", что и в IO scanner
NM - тут указываешь количество опрашиваемых регистров, что и в IO scanner


AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Ф.И.О.: Трофименко Алексей

Re: Modicon M340 P342020 опрос 16 устройств по TCP

Сообщение AlekseyTro » 09 ноя 2015, 15:20

PLC support писал(а):Привет, у READ_VAR есть пины слева:
OBJ - тут пишешь '%MW' с кавычками
NUM - тут указываешь тот же RD Ref Slave", что и в IO scanner
NM - тут указываешь количество опрашиваемых регистров, что и в IO scanner

А куда кладется то что я забираю? И что такое GEST и RECP???


AlekseyTro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 11:23
Ф.И.О.: Трофименко Алексей

Re: Modicon M340 P342020 опрос 16 устройств по TCP

Сообщение AlekseyTro » 10 ноя 2015, 12:06

Нашел косяк в своих записях. Скобки надо было { } ставить.


Вернуться в «Средний уровень автоматизации»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость