Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Allen Bradley CompactLogic и SICK CLV

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
shults1891
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 июн 2015, 20:18
Ф.И.О.: Алексей

Allen Bradley CompactLogic и SICK CLV

Сообщение shults1891 » 02 июн 2015, 20:41

Здравствуйте уважаемые коллеги.
Столкнулся с неприятной ситуацией.
Имеем ПЛК CompactLogic L30ERM и сканер штрих кода SICK CLV62x, взаймодействующие по протоколу Ethenet/IP.
Интеграция произведена по методике от SICK. И все вроде бы нормально, т.е. записывается/меняется штрих код продукта.
Но не получается сохранить данные: выставляю бит bSavePermonent в 1 и дергаю битом bRequest. При этом сканер выдает ошибку 013(The device cannot be set back into the
„RUN-Mode“.This can be because of:- Command editing takes longer than the set Timeout of the routine).
Пробывал менять время обработки функционального блока(iTimeout)доводя ее до фантастических значений в 60 сек. Все равно не помогло.

Ежели кто имеет опыт интеграции сих чудных железячек, то поделитесь пожалуйста.

Вернуться в «Средний уровень автоматизации»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость