1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Выбор турбинного преобразователя

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
DzirT34669
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 18:16
Имя: Городилов Антон Павлович

Выбор турбинного преобразователя

Сообщение DzirT34669 »

Здравствуйте! Объясните пожалуйста необходимость турбинного приобразователя в блоке измерения качества нефти ? Не знаю как обосновать необходимость выбора турбинного преобразователя в БИК.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Re: Выбор турбинного преобразователя

Сообщение rwg »

Вы хотите обосновать необходимость измерения расхода или необходимость измерения расхода именно турбинным преобразователем? В первом случае Вы обратились не по адресу, это вопрос методологии и технологии измерения качества. Во втором случае сделайте обзор средств измерения расхода нефти, в котором сделайте вывод, что работают только турбинные, ультразвуковые и кориолисовы методы измерения, но второй - это дорого, сложно и ненадёжно, а третий - очень дорого. Хотя, может быть, Вы сделаете другой вывод. Кстати, нефть прямо из скважины или уже из трубопровода? Это тоже влияет.

Автор темы
DzirT34669
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 18:16
Имя: Городилов Антон Павлович

Re: Выбор турбинного преобразователя

Сообщение DzirT34669 »

нефть из трубопровода после насосов на узел учета нефти.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Re: Выбор турбинного преобразователя

Сообщение rwg »

Если после трубопровода, значит уже без газовой фракции. Когда с газом, сбоит даже кориолис.

Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Выбор турбинного преобразователя

Сообщение Давыдик С. »

Расходомеры в блоке измерения качества (БИК) нефти необходимо ставить для поддержания изокинетичности потока. На практике не всегда ставят только турбинки, иногда и ультразвуки.
Перед проектированием узлов учета нефти ОЧЕНЬ рекомендую изучить МИ 2825-2003 "Системы измерений количества и показателей качества нефти. Метрологические и технические требования к проектированию".
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.