Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Панель NB10 и контроллеры CJ2H-CPU65EIP и CJ2M-CPU34

Модератор: специалисты по Weintek


Автор темы
demosp
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 май 2015, 07:20
Ф.И.О.: Бессонов Владислав Павлович

Панель NB10 и контроллеры CJ2H-CPU65EIP и CJ2M-CPU34

Сообщение demosp » 25 май 2015, 07:28

Всем здравствуйте. Начальник пару дней назад приволок мне панельку NB10W-TW01B, говорит погляди что она может и перепиши проект с серии NS на эту. Проект переделал, настало время для соединения с контроллером. На стенде имею CJ2H-CPU65EIP (192.168.1.245, CJ2B-EIP21 модуль 2 в таблице ввода вывода).
Изображение
Панель 192.168.1.244
Изображение

не работает

Панель должна будет работать с CJ2M-CPU34 тоже по Ethernet.

Подскажите где я ошибся?


Автор темы
demosp
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 май 2015, 07:20
Ф.И.О.: Бессонов Владислав Павлович

Re: Панель NB10 и контроллеры CJ2H-CPU65EIP и CJ2M-CPU34

Сообщение demosp » 25 май 2015, 08:51

Ответ на вопрос нашелся, все дело в настройках сети в панели. Оказывается в представленных контроллерах нет возможности установить ID узла FINS, он определяется последним число IP адреса.
Правильная настройка для моего случая:
Изображение

P.S. "Век живи - век учись" (с)


Вернуться в «Операторские панели»



Кто сейчас на конференции