18.11.2017 форум перенесён на другой хостинг. О замеченых глюках просьба сообщать администраторам.
-----
На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

ПИД на 1200 контроллере.

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
ASUTP_PLC
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 540
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 10 раз

ПИД на 1200 контроллере.

Сообщение ASUTP_PLC » 24 май 2015, 10:54

Пытаюсь разобраться с ПИД контуром на 1200 CPU.

В тесте ранее он работал проблем не выдавал, сейчас вылезли ошибки.
Сообщение:

There are several error pending. Error has value 16#00000A00.

Что не так? Предположение есть что указанная ошибка составная, как две ошибки 0002 и 0008.

Как ошибку устранить?
И где можно почитать поподробнее о ПИД на 1200 Simatic ?


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 58 раз
Контактная информация:

Re: ПИД на 1200 контроллере.

Сообщение Михайло » 24 май 2015, 13:44

Из справки F1:

Parameter ErrorBits V2
0010 The setpoint was changed during tuning.
You can set the permitted fluctuation of the setpoint at the CancelTuningLevel tag.
If ActivateRecoverMode = TRUE before the error occurred, PID_Compact cancels the tuning and switches to the operating mode that is saved in the Mode parameter.

Задание ПИД-регулятора изменилось во время тюнинга.

Значит ПИД-регулятор почему-то перешел в режим тюнинга.

P.S. Число A - это 10 в десятичной системе счисления.