как определять некорректные показания термопар

Сообщение ivansp » 18 май 2015, 11:06

такая дилема, есть 12 термопар из показаний которых должна вычисляться средняя температура, вопрос в том каким образом лучше вычислять среднее , обрыв термопары приходит битом, с обрывом все понятно а если будут такие условия что например при температуре среды +400 градусов сигнал с термопары идет 100... каким алгоритмом тут лучше пользоваться...?

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2780
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 41 раз

Re: как определять некорректные показания термопар

Сообщение Никита » 18 май 2015, 11:36

Если их 12 штук - то для контроля достоверности можно сравнивать с медианным. А дальше - решайте сами. В принципе, нахождением медианного можно и ограничиться. А можно просто отбросить показания, отклонившиеся от медианы больше чем требуется, а по остальным считать среднее арифметическое.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1240
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 37 раз

Re: как определять некорректные показания термопар

Сообщение hell_boy » 18 май 2015, 11:49

Трубчатая печь. 12 датчиков разбиваются на пары по принципу близости расположения, получится 6 пар. Для каждой пары берется только максимальное показание. Из 6 показаний вычисляется среднее арифметическое.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Аватара пользователя

dtv
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 07:41
Имя: Дмитриев Тарас Валерьевич
Откуда: г. Екатеринбург
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Re: как определять некорректные показания термопар

Сообщение dtv » 18 май 2015, 12:05

Но это не должно исключать сигнализации о подозрительном расхождении показаний термопар. Если говорить про алгоритм, то посчитайте СКО показаний набора термопар и допустимое отклонение задайте именно кратным этой величины.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев


Автор темы
ivansp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 май 2015, 10:22
Имя: Ivan sergeevich

Re: как определять некорректные показания термопар

Сообщение ivansp » 29 май 2015, 09:56

всем большое спасибо, предполагаю что нужно делать и по СКО, и по парам, и сравнивать , и соответственно, брать большее значение