На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Трактовка СП 5.13130.2009

Метрология, КИП и датчики

Автор темы
Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 05:17
Имя: Мишкин Иван
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 32 раза

Трактовка СП 5.13130.2009

Сообщение Dotarev » 07 май 2015, 09:53

Уважаемые коллеги, позволю себе цитату СП 5.13130.2009:
"п. 12.3.1. Кроме общих требований, аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения должна обеспечивать:
...
ж) автоматический контроль:
соединительных линий запорных устройств с электроприводом на обрыв;
..."
Запорным устройством является задвижка, перекрывающая поток воды в трубопроводе. Электропривод - другое устройство, конструктивно связанное с задвижкой и преобразующее электрическую энергию в механическую. Соединительная линия - часть конструкции, передающее механическую энергию от электропривода на задвижку. Так получается, если разобрать все предложение с точки зрения грамматики русского языка.
Чем больше вчитываюсь, тем меньше понимаю, необходимо контролировать соединение чего с чем и какими средствами это реализовывать?

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8856
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 115 раз
Контактная информация:

Re: Трактовка СП 5.13130.2009

Сообщение TEB » 07 май 2015, 12:03

Как я понимаю, речь идёт всё же об электрической части, т.е. о цепях питания привода, и о цепях управления (концевики) если такие есть.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.