Сообщение bah » 28 апр 2015, 21:37

Выбираю Метран-150 для измерения давления и разности давлений метана (природного газа) во взрывозащищенном исполнении с искробезопасной цепью. Не могу определиться с материалом деталей, контактирующих с рабочей средой: в данных для заказа предлагается сталь 316 SST и Хастеллой. Также с материалом разделительной мембраны - то же самое плюс тантал. Крепежные детали из стали 35ХГСА/30ХГСА или 09Х16Н4Б/14Х17Н2. Помогите выбрать оптимальный вариант. Может быть глупый вопрос задаю, просто не имею опыта в подборе. Хотелось бы по подробнее узнать о данных материалах, какие когда и где применяются. Заранее спасибо


dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Ф.И.О.: Гореев Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз

Re: Помогите подобрать Метран-150

Сообщение dimagoreev » 29 апр 2015, 16:06

Подскажите ваш техпроцесс, диапазон давлений и температур измеряемой среды.


Автор темы
bah
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Ф.И.О.: Бахвалов Виктор Викторович
Благодарил (а): 1 раз

Re: Помогите подобрать Метран-150

Сообщение bah » 29 апр 2015, 19:14

dimagoreev писал(а):Подскажите ваш техпроцесс, диапазон давлений и температур измеряемой среды.


Измерения расхода и давления природного газа на ГРП (газорегуляторный пункт), давление до регулятора 10 бар (там будет стоять датчик дифференциального и избыточного давления), после регулятора - две линии по 4 бар, одна 1,6Бар. Температура зависит от температуры на улице (труба находится на улице).


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Re: Помогите подобрать Метран-150

Сообщение Ryzhij » 29 апр 2015, 22:25

bah писал(а):Температура зависит от температуры на улице (труба находится на улице).
Какая прелесть!
Теперь осталось подождать пока некто с задатками телепата определит климатическую зону Вашей установки и сообщит нам.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Ф.И.О.: Гореев Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз

Re: Помогите подобрать Метран-150

Сообщение dimagoreev » 30 апр 2015, 07:52

Это не важно. -40...+85 как правило хватает.

Тантал и Хастеллой избыточен , если нет сероводорода.

Материал деталей, контактирующих с рабочей средой 316 SST

Материал разделительной мембраны 316L SST

Крепежные детали я бы тоже посоветовал попроще, из сталей 35ХГСА или 30ХГСА.


Автор темы
bah
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Ф.И.О.: Бахвалов Виктор Викторович
Благодарил (а): 1 раз

Re: Помогите подобрать Метран-150

Сообщение bah » 30 апр 2015, 21:39

dimagoreev писал(а):Это не важно. -40...+85 как правило хватает.

Тантал и Хастеллой избыточен , если нет сероводорода.

Материал деталей, контактирующих с рабочей средой 316 SST

Материал разделительной мембраны 316L SST