На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Односторонняя связь Kepware-intouch


Автор темы
Jetbalance
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:39
Имя: Еремеев Алексей Викторович

Односторонняя связь Kepware-intouch

Сообщение Jetbalance » 24 апр 2015, 19:29

Здравствуйте. Есть связь Kepware и InTouch, на который внешние данные поступают с контроллера (Allen Bradley Compact logix, связь по lan интерфейсу), но значение в контроллер записать невозможно. Подключение осуществлено по DDE


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2890
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 66 раз
Поблагодарили: 114 раз

Re: Односторонняя связь Kepware-intouch

Сообщение Ryzhij » 24 апр 2015, 21:59

Здравствуйте, уважаемый ыкпн ыке ныкен!
Прежде всего, посмотрите в базе тегов проекта InTouch, в базе тегов контроллера в RSLogix и в конфигурации сервера Kepware не являются ли теги, с которыми Вы работаете, ReadOnly?
И второе, не перезаписывается значение тега в самом контроллере? Это легко проверить, переведя контроллер в режим Prog.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Jetbalance
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:39
Имя: Еремеев Алексей Викторович

Re: Односторонняя связь Kepware-intouch

Сообщение Jetbalance » 25 апр 2015, 08:59

Тег стоит в режиме read\write, со связкой kepserver-wincc значение тегов записываются без проблем.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2890
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 66 раз
Поблагодарили: 114 раз

Re: Односторонняя связь Kepware-intouch

Сообщение Ryzhij » 26 апр 2015, 05:38

Jetbalance писал(а):Тег стоит в режиме read\write, со связкой kepserver-wincc значение тегов записываются без проблем.
Если c WinCC у Вас обмен настроен тоже через DDE, то это, Алексей Викторович, свидетельствует лишь о правильной конфигурации Keepware OPC и программы в контроллере.
Остаётся проверить конфигурацию InTouch и права доступа к промежуточному файлу для DDE-обмена со стороны InTouch.
InTouch был установлен и запускается от имени администратора?
Не содержит ли путь к файлу обмена по DDE символов кириллицы?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Jetbalance
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:39
Имя: Еремеев Алексей Викторович

Re: Односторонняя связь Kepware-intouch

Сообщение Jetbalance » 26 апр 2015, 14:47

Ryzhij писал(а): Если c WinCC у Вас обмен настроен тоже через DDE, то это, Алексей Викторович, свидетельствует лишь о правильной конфигурации Keepware OPC и программы в контроллере.
Остаётся проверить конфигурацию InTouch и права доступа к промежуточному файлу для DDE-обмена со стороны InTouch.
Все
разобрался, спасибо. Проблема решилась прописыванием в fsgateway kepserver'а, теги стали записываться


Вернуться в «Wonderware Intouch»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей