Датчик PT100 (диапазо -200... +100), жидкий азот...

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
hardwareprojectspro
освоился
освоился
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 17:53
Имя: Александр
Откуда: СССР
Благодарил (а): 5 раз

Датчик PT100 (диапазо -200... +100), жидкий азот...

Сообщение hardwareprojectspro » 22 апр 2015, 10:18

Посоветуйте датчик (заказной номер) PT100 (без трансмиттера), для измерения жидкого азота, номинальная температура -110 (максимально минимальная пусть будет от -200)... маскимальная до 100, размеры измерительной трубки до 50мм (погружается в тонкую трубку),
предпочтение фирмы Siemens...

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1425
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 73 раза

Re: Датчик PT100 (диапазо -200... +100), жидкий азот...

Сообщение hell_boy » 22 апр 2015, 10:47

Про импортные не скажу. По справочнику Криогенмаша с НСХ 100П:
ТСП-037К (-220...+120), ТСП-25 (-200...+100), ТСП-8051 (-200...+500)
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой