Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Проблемы с емкостным уровнемером ИСУ-100МИ

КИП и датчики

Автор темы
bah
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Ф.И.О.: Бахвалов Виктор Викторович
Благодарил (а): 1 раз

Проблемы с емкостным уровнемером ИСУ-100МИ

Сообщение bah » 12 апр 2015, 22:10

Здравствуйте, профессионалы! Помогите разобраться, что может быть с уровнемером ИСУ-100МИ: по непонятным причинам показания то резко возрастут, то резко падают. Некоторое время проходит, опять все нормально. Обычно зимой такое бывает

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7884
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Re: Проблемы с емкостным уровнемером ИСУ-100МИ

Сообщение TEB » 13 апр 2015, 13:46

Может конденсат или пар?
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
bah
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Ф.И.О.: Бахвалов Виктор Викторович
Благодарил (а): 1 раз

Re: Проблемы с емкостным уровнемером ИСУ-100МИ

Сообщение bah » 13 апр 2015, 21:52

TEB писал(а):Может конденсат или пар?


Бывает иней на электроде зимой, это может быть причиной? Если да, то как можно решить эту проблему? Желательно, чтобы датчик остался тот же


dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Ф.И.О.: Гореев Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз

Re: Проблемы с емкостным уровнемером ИСУ-100МИ

Сообщение dimagoreev » 24 апр 2015, 07:40

Иней влияет конечно. Попробуйте утеплить фланец и голову датчика.


Автор темы
bah
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Ф.И.О.: Бахвалов Виктор Викторович
Благодарил (а): 1 раз

Re: Проблемы с емкостным уровнемером ИСУ-100МИ

Сообщение bah » 27 апр 2015, 18:58

dimagoreev писал(а):Иней влияет конечно. Попробуйте утеплить фланец и голову датчика.


А каким образом?


dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Ф.И.О.: Гореев Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз

Re: Проблемы с емкостным уровнемером ИСУ-100МИ

Сообщение dimagoreev » 30 апр 2015, 13:04

Либо заводским изделием типа "чехол утепляющий теплоизоляционный". Либо обычным хорошим водоотталкивающим утеплителем укрывать датчик с фланцами.


Вернуться в «КИП и датчики»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей