Сообщение den_vish » 02 апр 2015, 08:11

Есть такая машинка от Control Techiques частотный преобразователь Commander SK, настраивать его можно как с панели, так и с ПК.
Для работы с ПК необходим кабель CT comms, которого у меня нету.
вопрос в следующем - как устроен этот кабель, распайка? какой вывод за что отвечает?
может сталкивался кто, заранее спасибо.
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)


GrayMsk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 10:07
Ф.И.О.: Данилов Сергей Анатольевич
Поблагодарили: 3 раза

Re: Cвязь с ЧП Commander SK

Сообщение GrayMsk » 02 апр 2015, 09:01

http://www.control-techniques.com/doc/1/commsk_aug_iss7_ru.pdf С 12 страницы
При отсутствии родного шнурка использовали преобразователь RS-485 Moxa, но приходилось подстраивать параметры связи, с родным шнуром все работает по дефолту.

Аватара пользователя

Автор темы
den_vish
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 12:22
Ф.И.О.: Вишневский Денис
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 8 раз

Re: Cвязь с ЧП Commander SK

Сообщение den_vish » 02 апр 2015, 09:38

GrayMsk писал(а):http://www.control-techniques.com/doc/1/commsk_aug_iss7_ru.pdf С 12 страницы
При отсутствии родного шнурка использовали преобразователь RS-485 Moxa, но приходилось подстраивать параметры связи, с родным шнуром все работает по дефолту.


ок, спасибо, значит там просто преобразователь на кабеле, а с какими параметрами коннектились с Мохи?
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)


GrayMsk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 10:07
Ф.И.О.: Данилов Сергей Анатольевич
Поблагодарили: 3 раза

Re: Cвязь с ЧП Commander SK

Сообщение GrayMsk » 02 апр 2015, 09:56

den_vish писал(а):
GrayMsk писал(а):http://www.control-techniques.com/doc/1/commsk_aug_iss7_ru.pdf С 12 страницы
При отсутствии родного шнурка использовали преобразователь RS-485 Moxa, но приходилось подстраивать параметры связи, с родным шнуром все работает по дефолту.


ок, спасибо, значит там просто преобразователь на кабеле, а с какими параметрами коннектились с Мохи?

Дело давнее, эмпирически настраивали таймауты, но проблемы возникали только при работающем преобразователе.

Аватара пользователя

Автор темы
den_vish
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 12:22
Ф.И.О.: Вишневский Денис
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 8 раз

Re: Cвязь с ЧП Commander SK

Сообщение den_vish » 02 апр 2015, 12:00

ну все, разобрался, по дефолту настройки оставляешь и нормально цепляется.
Moxa Uport 1150, на разъеме RJ45 2 и 7ой пины, обычная двухпроводка RS485.

спасибо большое.
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)