Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

F.A.Q. по контроллерам одиночной работы GC1-F, GC-1, CGC, AGC-100

Контроллеры управления агрегатами типа CGC, GC-1F, AGC, GCU, ECU, PPU, GPU, GPC, PPM

Полезен ли этот материал?

да
9
82%
нет
2
18%
 
Всего голосов: 11

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

F.A.Q. по контроллерам одиночной работы GC1-F, GC-1, CGC, AGC-100

Сообщение TEB » 25 мар 2015, 10:13

1. Обеспечивают ли контроллеры GC-1F параллельную работу?
2. Какова распайка сервисного порта и как к нему подключиться с ПК?
3. В чём разница между контроллерами GC-1F и CGC-400? Внешний вид похож, клеммы те же.
4. Можно ли изготовить особую лицевую панель контроллера? Например с нашим логотипом, надписью, изменить цвет и т.д.
5. Можно ли изменить тип выходного контакта для реле 48 с нормально замкнутого на нормально разомкнутый?
6. Можно ли использовать реле 3 как обычный релейный выход, а не как функцию самодиагностики?
7. Есть ли в контроллере функция защиты от короткого замыкания?
8. Обязательно ли использовать контроль положения выключателей?
9. Может ли контроллер управлять не только выключателем с приводом, но и контактором или даже рубильником?
10. При исчезновении сети в контроллере возникает неисправность "внешнее отключение выключателя сети". Что с ней делать?
11. Можно ли изменить язык контроллера и тексты сообщений?
12. Обязательно ли производить настройку с компьютера? Что можно настроить в контроллере без компьютера?
13. Контролер имеет большое количество настроек и параметров. Как в них разобраться?
14. Как подключить компьютер к контроллеру? Как пользоваться сервисным программным обеспечением для настройки?
15. Где найти описание протокола ModBUS контроллера?
16. Может ли контроллер работать с одно- и двухфазными сетями?
17. Где взять примеры схем подключения контроллеров?
18. Как настроить срабатывание реле по аналоговому сигналу, чтобы контроллер при этом не выдавал аварийного сообщения?
19. Каковы значения сопротивлений для предустановленных характеристик резистивных датчиков многофункциональных входов?


Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

1. Обеспечивают ли контроллеры GC-1F параллельную работу?

Сообщение TEB » 25 мар 2015, 10:16

Нет. Контроллеры этой серии не имеют функции управления регуляторами оборотов двигателя и напряжения генератора. Параллельная работа генератора ни с другим генератором ни с сетью невозможна. Резервирование сети выполняется без обратной синхронизации: переключение с генератора на сеть и обратно выполняется через кратковременное обесточивание. При включении выключателя контроль синхронизма не выполняется.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

2. Какова распайка сервисного порта и как к нему подключитьс

Сообщение TEB » 25 мар 2015, 10:38

Подключение контроллера к ПК для настройки выполняется по специальному сервисному порту посредством кабеля с переходником. Есть два варианта кабелей:
  • с интерфейсом RS-232 на стороне ПК (опция J5);
  • с интерфейсом USB на стороне ПК (опция J9).
Кабель с RS-232 (J5) можно подключить к стандартному COM-порту компьютера. Кабель USB можно подключить к порту USB компьютера, в этом случае в ПК устанавливается драйвер связи и в диспетчере устройств появляется виртуальный COM-порт, через который и осуществляется связь.
Независимо от типа подключения (J5 или J9), связь обеспечивается со следующими характеристиками:
  • протокол: ModBUS RTU Slave;
  • адрес ModBUS Slave: 1 (адрес изменить нельзя);
  • скорость: 9600 бод;
  • бит данных: 8;
  • стоп-бит: 1;
  • чётность: нет.
Таблица регистров протокола идентична как для подключения по сервисному порту, так и для подключения к контроллеру по RS-485. Разница заключается только в том что при подключении к RS-485 можно задать необходимый Slave-адрес и выбрать скорость (9600 бод или 19200 бод), а при подключении к сервисному порту Slave-адрес и скорость обмена изменить нельзя. Настройку контроллера также можно выполнять при подключении к RS-485. Оба интерфейса работают независимо друг от друга, возможен одновременный обмен данными через сервисный порт и через RS-485. Соответственно через сервисный порт также возможен и удалённый мониторинг и подключение к GSM-модему (через J5)

Физический интерфейс сервисного порта - TTL. Информация о формате данных и распайке сервисного порта является закрытой, её нет ни в одном документе и её нет даже ни в одном представительстве DEIF, действительно нет!. Подключение к сервисному порту с помощью устройств, помимо стандартных кабелей J5 и J9, если Вы это делаете - делаете на свой страх и риск, выход из строя сервисного порта гарантийным случаем не является.. Случаи такие были. Стоимость кабелей J5 и J9 не настолько высока, чтобы экономить на спичках и рисковать сжечь контроллер.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

3. В чём разница между контроллерами GC-1F и CGC-400

Сообщение TEB » 02 апр 2015, 11:25

  • Контроллер CGC-400 дешевле GC-1F.
  • Упрощена схема стыковки по дискретным входам. В контроллере GC-1F для дискретных входов есть вход "общий", а сами входы биполярные, т.е. если на "общий" подан плюс питания, то дискретные сигналы подаются минусом, и наоборот если на общий подан минус питания, до дискретные сигналы подаются плюсом. В CGC-400 клеммы "общий" для входов нет, а в качестве общего провода внутри контроллера жёстко заведён плюс, сигналы подаются на входы только минусом.
д.входы подавать только минусом.png

  • CGC-400 имеет больше входов GC-1F: плюс два дискретных и плюс два многофункциональных;
  • В CGC-400 нет поддержки доп.панели оператора AOP-2, которая есть в GC-1F;
  • CGC-400 имеет только стандартный диапазон рабочих температур -25...+60 градусов, у GC-1F есть исполнение с температурами -40...+70 градусов (встроен подогреватель).
  • Нумерация клемм GC-1F полностью совпадает с клеммами GC-1F;
  • В GC-1F есть дополнительные гальванические развязки, которых нет в CGC-400. В частности в CGC-400 общая точка для всех дискретных входов - плюс питания (сигнал подаётся минусом), для входа "аварийный стоп" общая точка - минус питания (сигнал подаётся плюсом), для многофункциональных входов общая точка - минус питания. В GC-1F для дискретных входов общую точку (плюс или минус) выбирает сам пользователь, а для многофункциональные входы развязаны от питания;
  • многофункциональные входы в CGC-400 защищены от неправильного подключения. Например, если вход сконфигурирован как Pt100 и на него вместо Pt100 подать питание 24В, то в GC-1F возможно повреждения всех многофункциональных входов, а CGC-400 отреагирует на это только ошибкой выхода величины по входу за диапазон и останется полностью исправным;
  • дополнительные индикаторы в CGC-400 двухцветные, можно получить только красный и зелёный цвета. В GC-1F можно получить ещё и желтый цвет.
  • Цвет дисплея у GC-1F белый, а у CGC-400 - зелёный.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

4. Можно ли изготовить особую лицевую панель контроллера?

Сообщение TEB » 02 апр 2015, 11:34

Да, возможно.

Кроме того, есть стандартные возможности маркировки:
  1. В контролерах GC-1F и CGC-400 есть возможность вставить этикетки световых индикаторов с произвольными текстами, предварительно напечатав их на листе бумаги. Например, часто эти индикаторы настраиваются на сигналы "подогрев включён", "перегрузка", "перегрев", "разнос" и так далее.
  2. В контроллерах CGC-400 есть поле дополнительного маркера в верхней части во всю ширину контроллера, туда также вставляется бумажная этикетка с произвольным текстом

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

5. Можно ли изменить тип реле 48 с НЗ на НО?

Сообщение TEB » 02 апр 2015, 11:58

Да, можно. Изменение типа выходного реле 48 с нормально замкнутого на нормально разомкнутый - это дополнительная опция M19, она бесплатная, но связана с аппаратными изменениями. Соответственно это изменение делается при заказе контроллера. Изменение пользователем невозможно.

Есть один способ изменить вид реле с помощью встроенной логики: генерировать сигнал на замыкание реле с помощью М-Логики, затем в той же М-логике этот сигнал инвертировать и выводить на это реле. Правда, при этом в нормальном состоянии реле всегда будет активно, при потере питания контроллера реле замкнётся.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

6. Можно ли использовать реле 3 как обычный релейный выход?

Сообщение TEB » 02 апр 2015, 12:01

Да, можно. Тип реле 3, как и всех остальных выходных реле, задаётся настройками входов и выходов контроллера. Настройка типов входов и выходов делается при помощи сервисного программного обеспечения.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

7. Есть ли в контроллере функция защиты от К.З.?

Сообщение TEB » 08 апр 2015, 01:29

Нет, функции защиты от К.З. в контроллере нет и не будет. Из-за насыщения трансформаторов тока, защита от К.З. может попросту не сработать. Кроме того, если в качестве коммутационных аппаратов применены контакторы, то они не предназначены для отключения токов К.З. и могут попросту свариться. Защиты контроллера от перегрузки по току или мощности использовать можно и нужно, но для защиты от К.З. должен быть предусмотрен автоматический выключатель.

Именно поэтому в контроллере нет защиты, названной "короткое замыкание"

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

8. Можно ли не использовать контроль положения выключателя

Сообщение TEB » 08 апр 2015, 01:33

Да, можно. Если ни один вход не настроен на сигнал "выключатель включён" или "выключатель отключён", то контроллер автоматически прекращает контроль положения выключателя и считает его включённым, если он подал команду на его включение. Индикатор на лицевой части при этом отображает не фактическое положение выключателя, а то что "думает" контроллер о положении выключателя.

Это позволяет высвободить дискретные входы, но снижает надёжность, особенно в бюджетных решениях и при импульсном управлении выключателем.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

9. Может ли контроллер управлять контактором или рубильником

Сообщение TEB » 08 апр 2015, 01:38

Да. Контроллер может управлять как автоматическим выключателем с приводом (импульсными командами "включить" и "выключить"), так и контактором (постоянным сигналом "включить"). Также контроллеры GC-1F и AGC-100 способны управлять двух- или трёхпозиционным моторизованным рубильником ATS (ATS - Automatic Transfer Switch), для этого может понадобиться опция M19 (изменение выходного реле 47 с НЗ на НО).

Управление автоматическим выключателем (с импульсным управлением) от контролера возможно и одним постоянным выходом, а не двумя импульсными, если этот выход настроен на управление контактором и на его выходе подключено промежуточное реле с перекидным контактом.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

10. При аварии сети возникает неисправность выкл.сети.

Сообщение TEB » 08 апр 2015, 01:49

Это обычно происходит в режиме АВТО, когда коммутационным аппаратом сети является контактор, а его катушка переменного тока получает питание от сети. Также это происходит при использовании выключателя сети с минимальным расцепителем. При исчезновении сети в контроллере возникает неисправность "ВС внешнее отключение", которая означает что выключатель отключился, хотя контроллер не давал такой команды. Это происходит из-за того что при исчезновении питания сети катушка контактора сети также теряет питание, или срабатывает минимальный расцепитель если применён выключатель с таким расцепителем. Эту аварию оператору необходимо сбросить чтобы вновь появилась возможность включить выключатель сети. В режиме АВТО управление с других постов, помимо контроллера, не допускается. В РУЧНОМ режиме эта неисправность не возникает.

Если питание катушки контактора нельзя перевести на гарантированный источник (батарею) или нельзя отказаться от минимального расцепителя на выключателе сети, то эту аварию можно подавить. Для этого необходимо:
  1. отключить контроль положения выключателя - об этом см. здесь.;
  2. для входа, на который подан сигнал от блок-контакта выключателя/контактора "включён" назначить функцию "GB close inhibit" (блокировка включения ВГ) - это заблокирует включение выключателя генератора, в т.ч. и вручную, если включен выключатель сети.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

11. Можно ли менять язык и тексты в контроллере?

Сообщение TEB » 08 апр 2015, 02:10

Да, можно. Контроллер поддерживает несколько (до 8) независимых переводов - наборов текстов на разных языках. Английский язык является мастер-языком и изменить мастер-перевод нельзя. Во всех других переводах любой текст может быть изменён: названия входов и выходов, названия неисправностей, названия параметров. Шаблоны русского перевода можно запросить в службе тех.поддержки ф.ДВК-электро. Количество символов для каждого текста ограничено, но, как правило, оно достаточно.

Мы рекомендуем изменять как можно меньше текстов (например, только названия входов).

При серийных поставках агрегатов с нашими контроллерами, могут быть созданы несколько русских переводов и все они могут быть загружены в контроллер, а при наладке можно просто выбрать нужный номер перевода.

[+] отдельно о CGC
На текущий момент (см.дату и время этого сообщения) в контроллерах CGC пока что реализована ограниченная поддержка русского языка - поддерживаются только те русские буквы, аналогов которым нет в английском алфавите, это касается как строчных так и прописных букв. Например, аналогом заглавной русской "Н" (Эн) является заглавная английская "H" (Аш), поэтому вместо русской "Эн" следует вводить английскую "Аш". В то же время, аналога маленькой русской "н" (Эн) нет в английском алфавите, поэтому следует вводить именно русскую "н". Мы понимаем что это не слишком удобно и работаем над решением этой проблемы.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

12. Что можно настроить в контроллере без компьютера?

Сообщение TEB » 08 апр 2015, 02:20

В целях безопасности не все настройки контроллера можно изменить непосредственно с контроллера - для некоторых настроек нужен компьютер с сервисным ПО. Непосредственно с контроллера можно изменить:
  • все настройки электрических защит (по измеряемым параметрам, по дискретным и аналоговым входам);
  • общие настройки (номинальные токи, напряжения, мощности, обороты и т.д.;
  • временные и другие уставки процедур пуска, останова, подогрева, озлаждения и прочих доп.функций;
  • параметры связи по интерфейсу CAN и ModBUS;
  • некоторые другие настройки.

Непосредственно с контроллера нельзя изменить:
  • типы и функции дискретных и аналоговых входов и выходов;
  • типы коммутационных аппаратов (контактор, выключатель, ATS);
  • настройки дополнительной панели оператора AOP-2;
  • М-логику (пользовательские логические выражения);
  • схему электростанции (можно только выбрать её номер);
  • сервисные и специальные настройки;
  • тексты переводов;
  • условия блокировки защит;
  • тип электрической сети.

Для начальной настройки контроллера (после покупки нового контроллера) наличие компьютера, как правило, необходимо. При эксплуатации компьютер может не понадобиться ни разу.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

13. В контроллере много параметров. Как разобраться?

Сообщение TEB » 08 апр 2015, 02:37

Действительно, контроллер имеет довольно много параметров для настройки. Начнём с того, что параметры - это не единственные свойства, подлежащие настройке. Один параметр - это небольшой набор настроек (от 1 до 6), отвечающий за какую-то одну функцию. Например, параметр защиты по перегрузке имеет настройки:
  • уставка срабатывания;
  • время задержки срабатывания;
  • класс неисправности;
  • выходное реле (2 шт);
  • защита включена или выключена;
  • условия блокировки.
У каждого параметра есть уникальный 4-значный номер. Параметры сгруппированы по назначению, например параметры начинающиеся с 1ххх - электрические защиты, с 6ххх - общие настройки и т.д. Это деление на группы одинаково для всех контроллеров ф.DEIF, его достаточно один раз увидеть в сервисном ПО - оно легко запоминается.

При срабатывании защиты, на дисплее всегда отображается номер и текст параметра, который отвечает за эту защиту. Даже если Вы изменили в переводах название параметра, его номер остаётся неизменным. То же самое касается и других параметров (не являющихся защитами).
Существует полный список параметров контроллера. Это, как правило, отдельный документ, который можно найти на сайте производителя (http://www.deif.com). В нём поиском Вы всегда можете найти нужный параметр по номеру или его названию на английском языке (т.к. английский мастер-язык изменить нельзя). Соответственно при обращении в тех.поддержку достаточно назвать номер параметра - 4-значное цифровое значение в аварийном сообщении или в списке параметров.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

14. Как пользоваться сервисным ПО контроллера?

Сообщение TEB » 08 апр 2015, 02:43

Само сервисное ПО (утилита USW 3.хх) можно скачать с сайта производителя (http://www.deif.com) или с сайта представителя (http://www.dvk-electro.ru), там же находится руководство пользователя на русском языке, которое включает в себя всю необходимую информацию по подключению к контроллеру и по приёмам работы с сервисным ПО.
Мы рекомендуем всегда пользоваться последней версией ПО с сайта представителя (http://www.dvk-electro.ru).

Подключиться к контроллеру для настройки можно одним из двух способов.
  • Через специальный сервисный порт специальным же сервисным кабелем. Про это подключение ответ уже дан выше - здесь: viewtopic.php?f=142&t=6221&p=56158#p56158
  • Через интерфейс RS-485 ModBUS, штатно имеющийся в контроллере

Оба подключения идентичны, пользоваться можно и первым и вторым способом. В сервисной утилите необходимо указывать номер порта подключения, а при подключении через RS-485 необходимо указать еще и скорость и slave-адрес контроллера - в соответствии с теми настройками, которые сделаны в контроллере.

В самом тяжёлом случае, когда сервисного кабеля у Вас нет, а настроек контроллера Вы не знаете, то перед запуском сервисной утилиты можно просканировать устройства на этом порте с помощью сторонней программы. Формат обмена данных контроллера таков:
скорость обмена - 9600 или 19200 бод;
количество бит данных - 8;
количество стоп-бит - 1;
проверка чётности - нет.

Если Вы просканируете этот интерфейс с этими параметрами, то одним из найденных устройств будет искомый контроллер, а если на этой линии данных кроме контроллера устройств нет, то только контроллер и должен определиться. Полученные параметры связи (скорость и адрес) нужно ввести в настройках подключения сервисной утилиты USW и можно подключаться.

[+] подключение через RS-485
Для начала проверьте что к преобразователю подключились правильно. DATA+ это клемма 51 контроллера, DATA- это клемма 49 контроллера, клемму 50 не используем. Разные преобразователи RS-485/USB могут иметь разную маркировку. Чаще всего "А" - это DATA+ ("В" - DATA-), но бывает и наоборот, видел лично.

Затем, проверьте что преобразователь нормально подключен к ПК, ПК его видит, он работает. Он должен быть виден в диспетчере устройств в разделе "порты COM и LPT" как последовательный COM-порт. При попытках подключения на преобразователях могут мигать индикаторы - это значит что с ПК поступают данные и преобразователь транслирует их в порт RS-485.

Если всё это проверено и в порядке, приступаем к настройке USW.

USW connection setup.png

  1. Тип подключения - COM или USB;
  2. Порт - номер порта, соответствующий Вашему преобразователю. Его Вы должны были найти раньше в диспетчере устройств WINDOWS, когда проверяли преобразователь;
  3. ModBUS ID - это тот самый SLAVE адрес устройства. который нам неизвестен. Заводское значение - 1, но завод-изготовитель Вашего ДГ мог там выставить любое значение. Попробуйте с 1, если не пойдет то есть два варианта: ручной перебор всех адресов от 1 до 247 (вряд ли там может быть адрес больше 50, после 50-го можно останавливаться) либо найти стороннюю программу сканирования ModBUS-устройств и использовать её, например ModSCAN. Функция сканирования есть и в нашей программе M-SET, но она предназначена для измерительных преобразователей, не факт что она опознает другое устройство, это не проверялось. M-SET есть на нашем сайте - вот прямая ссылка: http://www.dvk-electro.ru/02measure/m-set.zip
  4. Если адрес найден (или просканирован весь диапазон), а связи все равно нет - откройте дополнительные настройки.
  5. Неоднократно наблюдалось, что производители ДГ переключают в наших контроллерах режим протокола ModBUS с RTU на ASCII. Зачем это делается - непонятно, видимо для того чтобы за сервисом обратились к ним. Нормально должен быть включен режим RTU, но если результатов нет то попробуйте переключиться на ASCII. Когда связь появится - в настройках контроллера поменяйте это значение с ASCII на RTU (это параметр 7513) - чтобы в будущем не было таких проблем. В соседних параметрах вы можете поменять и адрес и скорость на известный Вам, в параметре 7511 - адрес (например 1), в параметре 7512 - скорость (например 19200). Имейте в виду, что сразу после изменения настроек в контроллере, связь с ним Вы снова потеряете - В настройках утилиты необходимо задать новые значения адреса и типа протокола, которые Вы только что задали в настройках контроллера и подключиться заново.

После всех этих действий, связь обязана быть. Если её так и нет - значит что-то не так. Либо в контроллере вообще нет опции H2 (RS-485 ModBUS), это могло быть если контроллер куплен лет пять-шесть назад или ещё раньше (тогда МодБас поставлялся по запросу, это уже потом он стал входить во все контроллеры по умолчанию) либо какая-то еще внешняя причина.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

15. Где взять описание протокола ModBUS?

Сообщение TEB » 08 апр 2015, 02:49

Интерфйс RS-485 ModBUS - это опция H2 (стандартно присутствует начиная с 2008 года). Параметры и таблицы регистров для протокола ModBUS приведены в описании опции Н2, которое можно скачать с сайта производителя (http://www.deif.com) или запросить в представительстве (http://www.dvk-electro.ru). В целях обеспечения единства терминов, перевода этого описания на русский язык не существует.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

16. Может ли контроллер работать с одно- и двухфазными сетям

Сообщение TEB » 09 ноя 2015, 17:13

Контроллер GC-1F может работать с однофазными, двухфазными и трёхфазными сетями. Изменить эти настройки можно только с компьютера при помощи сервисной утилиты - с лицевой панели контроллера эти параметры недоступны.
[+] инструкция по настройке
Контролер имеет 4 группы номинальных характеристик ДГ, это 4 набора настроек:
  • номинальная частота
  • номинальная мощность генератора
  • номинальный ток генератора
  • номинальное напряжение генератора
  • номинальные обороты двигателя
Первые две - для трёхфазной сети, третья - для однофазной, четвертая - для двухфазной - это помечено в названиях параметров. И есть один отдельный параметр, который задаёт, какая из групп номинальных характеристик активна. Соответственно чтобы выбрать однофазную сеть, нужно выбрать соответствующую (третью) группу характеристик и настроить их под Ваш генератор.

выбор типа сети (группа параметров).png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

17. Примеры схем щитов на базе CGC-413

Сообщение TEB » 16 мар 2016, 15:29

Примеры схем подключения приведены в справочнике разработчика для этих контроллеров. Ниже предлагаю собственные примеры схем, выполненные с соблюдением необходимых норм и правил. Распространяются только для ознакомления. На своё усмотрение можно что-то добавить, что-то исключить.

1. Схема для резервирования сети на базе CGC-413 для генератора 50 кВт на контакторах ABB
CGC-413 контактор цвет.pdf


2. Схема для резервирования сети на базе CGC-413 для генератора 50 кВт на выключателях Tmax
CGC-413 автомат цвет.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

18. Как настроить срабатывание реле по аналоговому сигналу без аварии?

Сообщение TEB » 24 авг 2016, 16:16

Если требуется чтобы выходное реле срабатывало по достижении аналогового сигнала на входе контроллера определённого порога, но при этом аварийного сообщения быть не должно, то необходимо сделать следующее.

Например, нужно чтобы реле 24 срабатывало, когда температура охл.жидкости поднимется выше 40 градусов. Датчик охл.жидкости типа VDO подключен к аналоговому входу 8 (тип датчика и номер входа не имеет значения, просто в примере он такой).

Для каждого аналогового входа предусмотрено по две аварии, одну из них используйте для этого. В настройках аварии нужно указать уставку срабатывания, класс неисправности "предупреждение", в качестве обоих выходных реле задать нужное реле, включить автоквитирование и отключить все блокировки.
water temp alarm.png


Затем в настройках выходов найти нужное реле и задать его тип "limit" (управление).
limit relay 24.png


Вот и всё. Только при этом имейте в виду, что гистерезиса по аналоговому сигналу не будет, реле может дребезжать.

Рассмотренный пример демонстрирует простейшее управление подогревателем двигателя. Однако лучше уточнить, а нет ли в контроллере такой готовой функции, и для управление подогревателем она есть, с гистерезисом и не требуется занимать одну из аварий - параметры 6320 и 6330.
А если нужно просто включать автомат генератора только по достижении температуры охл.жидкости определённой температуры - такая готовая функция тоже есть, это параметр 6360.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7882
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

19. Предустановленные характеристики резистивных датчиков

Сообщение TEB » 15 сен 2016, 14:08

Для каждого многофункционального входа контроллеров CGC-412, CGC-413, GC-1F, AGC-100, AGC-4, AGC-200, PPU, PPM, GPU и GPC можно выбрать одну из трёх характеристик датчика. Также можно выбрать и пользовательскую характеристику и откалибровать вход под конкретный датчик (кроме входов 58 и 59 контроллеров CGC).

Параметры предустановленных характеристик приведены в справочнике разработчика соответствующего контроллера. В частности, для контроллера CGC-400 эти характеристики приведены в справочнике разработчика на страницах 77...80.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Вернуться в «MULTI-LINE»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей