Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме. См. Правила, п.2.d.

Занимательная электротехника

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8205
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 86 раз
Контактная информация:

Занимательная электротехника

Сообщение TEB » 03 сен 2008, 10:03

На объекте наблюдали интересное явление.

Ввод 6,3 кВ от четырех дизель-генераторов через повышающий трансформатор 0,4/6,3 кВ. В ячейку приходит кабель с высокой стороны трансформатора. При подаче напряжения на кабель наконечники на кабеле самовоспламеняются, но тока в цепи нет - кабель отсоединен.

Фото:
Изображение

Видео по ссылке

Кто сможет с точки зрения физики сие объяснить? :)

Во-первых, безумству храбрых поем мы песню, ибо подавать 6 кВ на вот так просто болтающийся кабель - это подвиг :). Во-вторых, причина этого явления до банальности смешна. Но хорошо что дело не кончилось пожаром.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8205
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 86 раз
Контактная информация:

Re: Занимательная электротехника

Сообщение TEB » 03 сен 2008, 10:32

Дмитрий Милосердов писал(а):впечатлило! Жень, а что за причина?

Монтажная организация обжала наконечники на кабель, не сняв с кабеля изоляцию. :shock:
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Alexander Myagkov

Re: Занимательная электротехника

Сообщение Alexander Myagkov » 08 сен 2008, 21:37

Женя, а в чём же физика воспламенения???
Для коронного разряда (и хоть минимального тока прошивания обжатой под наконечником изоляции) вроде напряжение маловато...
Или всё таки шьёт по воздуху с наконечников на землю???
Кинь ответ на рабочее мыло плиз, а то до форума редко добираюсь...


Paul
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 31 июл 2008, 14:19
Имя: Голов Павел Викторович
Контактная информация:

Re: Занимательная электротехника

Сообщение Paul » 09 сен 2008, 05:22

Под внешней оболочкой кабеля есть токопроводящий слой. Наверное по нему шьет.
Для инженера - "по ГОСТу", это как для еврея - "кошерно"!

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8205
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 86 раз
Контактная информация:

Re: Занимательная электротехника

Сообщение TEB » 09 сен 2008, 14:08

Ответ, как мне кажется, прост. :)

Слой изоляции между наконечником и кабелем достаточно тонкий, там какая-то тонкая пленка осталась неснятой. Получаем кабель, тонкий диэлектрик, наконечник. Это конденсатор! Который при подаче напряжения (разность потенциалов небольшая, но образуется) начинает заряжаться. И зарядным током разогревает эти остатки изоляции до воспламенения.

По крайней мере другого объяснения у меня не получается.

Через воздух там ничего не прошивало точно - 6 кВ мловато чтоб столько воздуха прошить.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Smirnoff

Re: Занимательная электротехника

Сообщение Smirnoff » 17 сен 2008, 16:13

А схема не с изолированной нейтралью?
Судя по звуку на видео все-таки прошивало...
Может резонанс получился с емкостями кабеля и земли?

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8205
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 86 раз
Контактная информация:

Re: Занимательная электротехника

Сообщение TEB » 18 сен 2008, 12:14

Smirnoff писал(а):А схема не с изолированной нейтралью?
Судя по звуку на видео все-таки прошивало...
Может резонанс получился с емкостями кабеля и земли?


Схема с изолированной нейтралью. Но звук - это скорее постороние шумы, там газопоршневая машина рядом работала.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Филолог
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 29 июл 2008, 16:15
Имя: Филичкин Олег Борисович
Контактная информация:

Re: Занимательная электротехника

Сообщение Филолог » 30 апр 2009, 07:29

А какое напряжение вторичной обмотки на холостом ходу? Я не силовик, но, помнится. там без нагрузки напруга сильно разнится от номинального. Видимо, это тожэ плюсом идэт.
С уважением, О.Б.Филичкин

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8205
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 86 раз
Контактная информация:

Re: Занимательная электротехника

Сообщение TEB » 30 апр 2009, 08:22

Стойте, напряжение вторичной обмотки равняется напряжению первичной обмотки помноженному на коэффициент трансформации, за вычетом падения напряжения на вторичной обмотке от протекающего по ней тока - закон Ома для полной цепи. На холостом ходу тока нет, падения нет, значит U2=U1*k и всё.
Как оно может сильно разниться?
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Владимир Николаевич

Re: Занимательная электротехника

Сообщение Владимир Николаевич » 12 янв 2010, 20:26

Чертовщина какая то, кабель пробить не могло, может быть габель влагу схватил из воздуха, зто бывает если конец кабеля перед монтажем не был герметично заделан. :evil:


Вернуться в «околоАСУТПшные разговоры»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей